Bel zoemt na aansluiten Reolink video deurbel

Lieverbb

  • #1
IMG_0042.jpeg


Hallo,

nadat ik de transformator in de meter kast heb vervangen door een exemplaar dat 24V (was 4 of 8 volt)kan leveren, en de video deurbel gemonteerd is op de oude drukschakelaar, zoemt de bel op de foto continue. De oude bel op de foto heeft nu verder geen functie meer, er zit een losse “bel” bij voor in het stopcontact . Als ik de oude bel op de foto loskoppel krijgt de nieuwe bel(buiten op de plek van de oude drukschakelaar)geen stroom… kan ik niet gewoon de trafo in de oude bel kortsluiten dmv rood en blauw te verbinden? Indien nee, hoe los ik dit zoemen op?
 

PimKlus

  • #2
Ja dat inderdaad de oplossing en kun je gewoon doen
 

Lieverbb

  • #3
Thx, gedaan en probleem opgelost!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu