Intergas KombiKompakt met Remeha iSense

Dees25

  • #1
Hoi,

We proberen onze Intergas KombiKompact 28/24 36/30 (nu ong 3 jaar oud) met een Remeha iSense aan te sluiten.

Nu hadden we de aansluiting precies volgens beide boekjes gedaan maar de ketel blijft stoken. We hadden de temperatuur voor 's nachts en overdag op 17 graden en 's avonds op 20 graden ingesteld. Nu is het zo dat de cv-ketel maar blijft stoken, inmiddels naar 23 graden (en stijgend) ondanks ons klokprogramma.

Intergas weet het antwoord niet en wijst alle schuld toe aan de iSense, Remeha geeft aan dat ik moet controleren wat de buitenvoelertemperatuur aangeeft op de iSense (we hebben geen buitenvoeler) en dat het dan aan de automaat van Intergas ligt. De buitenvoeler temperatuur geeft inderdaad wel -31 graden aan, wat zou betekenen dat dit de reden is van het blijven stoken...

Wie weet het antwoord en nog liever een oplossing zodat we de deze combi kunnen gaan gebruiken? Inmiddels hebben we maar weer onze oude aan/uit thermostaat aangesloten...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Gebruikersmenu op uitgebreid zetten en dan:
Menu>instellingen>regelstrategie.

Staat daar wa regelen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Een intergas op een ISENCE aansluiten?

Weet het niet zeker, maar volgens mij werkt dat niet.


Dit gaat niet werken.
 

Dees25

  • #4
Er staan meerdere opties, RTC (T-ruimte), OTC + RT, OTC + Comfort, OTC/RTC eco, OTC (T-buiten)... Welke zou ik dan moeten hebben?

Beiden geven aan OpenTherm te ondersteunen dus in principe zou het moeten werken...?
 

Dees25

  • #5
Net even bij de uitleg van de diverse opties gekeken, daarbij staat bij RTC (T-ruimte) de uitleg; Regeling op basis van de gemeten ruimte-temperatuur. Hier hadden we niets aan veranderd dus hier stond hij standaard al op...

Waarom zou het niet gaan werken als het allebei OpenTherm is?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Dat ze allebei met het open therm protocol overweg kunnen, wil nog geen
garantie zijn dat ze daadwerkelijk met elkaar kunnen communiceren.
Ik zou zeggen, probeer het uit en laat het weten wat je ervaringen zijn, ik
houd wel van een experimentje :wink:
 

Dees25

  • #7
Ik heb het geduld er niet zo voor :wink: Feenstra gaf namelijk ook aan dat de thermostaat zsm van de muur moest ivm kans op doorbranden van een printplaat... Dan zitten we straks in de kou. Dus dat hebben we ook gedaan.

Had gehoopt een kant en klaar antwoord te kunnen krijgen :D Thermostaat stond in ieder geval op de gewilde stand die het zou moeten zijn...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Wordt een duur experimentje.
Zei het al gaat niet werken.
 

Grashopper

  • #9
Je kunt je Intergas ook inruilen voor een Remeha :mrgreen:
Open Therm moet je zien als een taal met veel dialecten. Het kan inderdaad voorkomen dat je een Fries met een Limburger laat spreken, dan wil het wel eens misgaan :lol: . Toch is het wel vreemd, want heb het volgens mij wel eens werkend gezien. Meestal gaat het om details die dan niet werken. Bijvoorbeeld een warmwater temperatuur programmeren. Geeft de iSense aan dat hij op CV brandt? Welke watertemperatuur vraagt de iSense? (te vinden bij "informatie" -> "meer informatie"
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
Heb nog nooit zo iets gehoord of gezien.
Honeywell is universeel, maar zoals de grashopper op zijn ludieke manier zegt, je kunt een fries niet met een Limburger in hun eigen taal laten spreken.

Al is Fries geen dialect, maar een echte taal overigens. :mrgreen:

Calenta :cool:
 

Dees25

  • #11
Excuus voor de late reactie. De iSense is al een aantal dagen van de muur af inmiddels, maar de warmwater temp was 60 of 90 graden. Alles stond in ieder geval standaard ingesteld. We hebben hier niets aan veranderd. Dus ik vind het zo vreemd.

Mijn collega heeft ook een Intergas aangesloten met iSense en dat werkt prima en zonder problemen of instellingen aanpassen. Aandachtspuntje is hierbij wel dat hij de HRE variant heeft. Kan het hier aan liggen wellicht?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Dus nieuwer type ketel, met nieuwere software.
Misschien ook nog wel een nieuwer type branderautomaat.
 

Dees25

  • #13
Oké en hoe kan ik dit probleem dan het beste oplossen als het met software en branderautomaat te maken heeft? Zou nu zeggen dat het probleem bij Intergas ligt namelijk??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Nee zo werkt dat niet.
Je moet gewoon een originele kamerthermostaat kopen.
Je kunt hun niet verplichten om jou nieuwe software te geven zodat jij met een ander merk KT kunt communiceren.

Bij het nieuwere model ketel heeft men er dus wel rekening mee gehouden.

Je zegt nu ongeveer zo iets van.
Ik heb een golfje, en die moet ik kunnen bedienen met en BMW computer.
Dat gaat dus niet lukken.

Koop nou een KT die bij de ketel hoort en je probleem is opgelost.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #15
Kijk even op regelvisie.nl, daar staat een geschikte KT bij. Dat kunt u tevens in de aansluit tabel verifiëren. ( bijv. De vision )

Calenta :cool:
 

Dees25

  • #16
Maar dan heb ik dus de iSense eigenlijk voor niets gekocht? Kan hem niet meer omruilen namelijk... En dat ondanks alle OpenTherm geneuzel waarmee ze eigenlijk zeggen dat het past.

In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Zet je em toch op marktplaats.
 

Dees25

  • #18
Inderdaad een optie, helaas maak je dan toch altijd op een gloednieuw ding toch verlies... Helaas! Zal toch inderdaad voor een Honeywell moeten gaan kijken.
 