| Auteur |
|
Frank_m

Geregistreerd op 6-4-2005
Berichten: 71
Breda
|
| 15 September 2005, 12:32 Verdeling groepen |
|
|
Ik wil een nieuwe groepenkast laten monteren, met dubbele aardlek en 8 groepen.
Het betreft een 1-fase aansluiting.
De huidige is een sterk verouderde kast met smeltzekeringen, gedeeltelijk achter één aardlekschakelaar.
De huidige verdeling van de (7) groepen is als volgt:
1. Woonkamer/entree-verlichting/toilet-verlichting
2. Vaatwasser
3. Wasmachine/droger
4. 3 4-voudige geaarde stopcontacten in de keuken
5. Eerste verdieping (2 slaapkamers, verlichting hal en badkamer)
6. Zolder (cv-ketel)
7. Schuur in de tuin
Gaarne advies en/of tips van de experts hier om dit eventueel aan te passen.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
The headhunter Specialist Elektra

Geregistreerd op 9-7-2005
Berichten: 9763
|
| 15 September 2005, 17:46 |
|
|
Wasmachine en droger apart.
Schuur en zolder bij elkaar nemen en een hoofdschakelaar ervoor.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Frank_m

Geregistreerd op 6-4-2005
Berichten: 71
Breda
|
| 15 September 2005, 18:38 |
|
|
Bedankt headhunter
|
|
| Naar boven |
|
 |
Toon
Geregistreerd op 23-4-2005
Berichten: 3359
|
| 15 September 2005, 21:14 |
|
|
Let er wel op dat als je de wasmachine en drger op aparte groepen gaat zetten, dat dit ook een aparte leiding moet zijn. 2 groepen door 1 leiding is niet toegestaan. Verder is de bestaande indeling vaak moeilijk te wijzigen zonder ingrijpende werkzaamheden.
Succes
|
|
| Naar boven |
|
 |
Frank_m

Geregistreerd op 6-4-2005
Berichten: 71
Breda
|
| 15 September 2005, 21:23 |
|
|
Het plafond ligt er uit, dus ingrijpende wijzigingen zijn juist nu makkelijk te maken.
|
|
| Naar boven |
|
 |
The headhunter Specialist Elektra

Geregistreerd op 9-7-2005
Berichten: 9763
|
| 15 September 2005, 21:26 |
|
|
Als het echt zo makkelijk is:
Verlichting keuken apart houden van de wcd-en in de keuken,
wcd-en in de keuken verdelen over meerdere groepen (2)
en tot slot de woonkamer verdelen over 2 groepen.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Frank_m

Geregistreerd op 6-4-2005
Berichten: 71
Breda
|
| 15 September 2005, 21:28 |
|
|
| Hmm ik denk niet dat ik genoeg groepen daar voor heb dan. Er is toch een maximaal aantal groepen achter een 1-fase?
|
|
| Naar boven |
|
 |
Toon
Geregistreerd op 23-4-2005
Berichten: 3359
|
| 15 September 2005, 21:40 |
|
|
Nee, is er niet. En zoals gezegd, als het echt zo makkelijk is op het moment, dan de wcd's van de keuken verdelen over 2 groepen, verlichting hoeft niet perse apart.
Verder verlichting verdelen over de 2 aardlekschakelaars.
Let er ook op dat je niet verschillende kleuren bedrading mag toepassen(oud/nieuw).
Succes
|
|
| Naar boven |
|
 |
Appeltje Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 23-7-2005
Berichten: 747
|
| 15 September 2005, 23:38 |
|
|
Als de zolder echt niet veel meer voorstelt dan de cv, zou ik die bij je eerste groep voegen (woonkamer). En in de keuken zou ik die stopcontacten misschien toch iets verder verdelen... met het oog op de aansluitwaarde van een koffiezetter en waterkoker. Bedenk er een frituurpan bij en je kunt hem gaan resetten .
Verder sluit ik me aan bij de voorgaande 'sprekers' .
Ries.
|
|
| Naar boven |
|
 |
|