Water in rookkanaal

Joop_sloopt_alles

  • #1
Beste mensen,

Ik heb sinds enige tijd een ander huis gekocht dat geheel gestript is. Al die maanden heeft de verwarming uitgestaan en de oude ketel is vervangen door een nieuwe die goed functioneerd in de 2 dagen dat deze hangt.

Wat zich nu voordoet is dat er waterdruppels lekken uit het rookkanaal dat parallel aan het plafond van de ene muur naar de andere oversteekt alvorens omhoog te gaan naar het dak. Dat lekken vindt plaats op alle aanhechtingen van de 3 pijpen die de overbrugging horizontaal maken.

Is dit condenswater? Is het ingeregend regenwater dat eerst moet verdampen door te gaan stoken? Of is het gewoon normaal en moet ik de aanhechtingen met alutape dichtplakken (zodat het water de ketel instroomt ??, hetgeen mij niet raadzaam lijkt)

Wie het weet mag het zeggen!
 

Thermo

  • #2
Is het een HR ketel ?
Loopt de R.G.A iets af naar de ketel?
Is de afdichting wel goed ( lipring )
Als het een HR ketel is, is het condenswater en moet het terug lopen in de ketel
Maar mijn advies is om de installateur er naar te laten kijken ( garantie )

Groet
 

Ketelman

  • #3
Leuke naam trouwens.

Ik neem aan dat het een HR ketel is.

De buis mag nooit 100% horizontaal liggen maar moet met afschot gemonteerd zijn.
Het water moet dus naar de ketel terug lopen een HR ketel heeft een syphon en hier zal het water worden afgevoerd.

De buis delen dis nu lekken zijn met rubber ringen in elkaar geschoven?
Let er op dat deze ringen niet beschadigd zijn, of uit de ring waarin ze liggen zijn gedrukt.
Dit kan gebeuren als bv bramen aan het uiteinde van de buis zaten tijdens montage.

De einden van de buis en de rubber ringen met een vet of afwasmiddel insmeren voor montage helpt ok bij het monteren.

Kortom, let op afschot en dat de buizen goed en volledig in elkaar zijn geschoven
 

Joop_sloopt_alles

  • #4
Is inderdaad een HR ketel; remeha avanta waarvan de waterafvoer idd is aangesloten en werkt. Schijnbaar pakt deze dus nog niet al het water dat vrijkomt bij de verbranding.

Moet de hoek van het rookkanaal soms steiler lopen, want deze is vrijwel horizontaal op het moment dat deze de oversteek maakt van de ene muur naar de andere.

Het pijpwerk van het rookkanaal is afkomstig van de oude ketel, en de buizen zijn idd ingeknipt om in elkaar te passen en daarna afgetaped met oude alutape, dat ik inmiddels verwijderd heb, en vervangen heb door nieuw.
 

Ketelman

  • #5
Deze mag niet horizontaal lopen Joop.
De rookgasbuis moet afschot hebben richting ketel omdat in het rookgaskanaal bij een HR ketel altijd water aanwezig is.
Als de buis te plat ligt zal dit water tussn de ringen door "kruipen" en krijg en dit soort lekkages.
 

Joop_sloopt_alles

  • #6
OK; het water moet dus in het rookkanaal teruglopen richting de ketel.
Dat moet je net maar even weten, want als leek denk ik dan dat het de verbrandingskamer in loopt hetgeen dus niet zo zal zijn.

Ik zal het rookkanaal extra afschot geven richting de ketel het laagste punt maken en daarna hier de resultaten wel posten.
Dank.
 

Thermo

  • #7
Bij een HR ketel heb je wel dik wandig alu.rookgas afvoer nodig
Het pijpwerk van het rookkanaal is afkomstig van de oude ketel, en de buizen zijn inderdaad ingeknipt om in elkaar te passen
Als je dunwandig rookgasafvoer gebruikt wordt de R.G.A weggevreten door het condensaat.

Groet
 

Joop_sloopt_alles

  • #8
Klinkt logisch, weer wat geleerd, maar dat had die CV-man toch ook kunnen constateren lijkt mij. Zal dus ook wel een andere pijp worden, denk ik. ***Moet ik die oude ook alweer slopen*** :lol:
 

Ketelman

  • #9
Ik had dat deel over inknippen en oude pijp niet gezien, daar ligt meteen het probleem.
 

Joop_sloopt_alles

  • #10
Even samenvatten; het moet dus een nieuwe horizontaal lopende dubbelwandige alu pijp worden die onder afschot richting de ketel afwaterd.

Nu is de bestaande pijp 130 mm en vlak voordat deze verticaal (omhoog naar het dak)gaat lopen 150mm. Welke diameter zal ik de nieuwe pijp geven, 130? Of kan dat bij een HR ketel kleiner? (Het verticale deel naar het dak zal wel 150 zijn denk ik)
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
2 x 80 mm rond ,dikwandig aluminium pijp.
 

Ketelpak

  • #12
Hallo Joop


Je moet het dak op om een nieuwe rookgas te monteren
rookgaspijp voor een hr ketel, als je een schuin dak heb moet je ook gelijk een loodpan en een glijkap hebben.

Als hij door een schoorsteen loopt heb je een verloop nodig

succes
 

Joop_sloopt_alles

  • #13
Heb gelukkig een plat dak. Dus er moet ook een nwe verticale pijp in?
*Nee hé, moet ik die nu ook al slopen?*
Welke diameter is daarvoor dan ideaal? (Nu heb ik daar 150 zitten)
 

Ketelpak

  • #14
Hallo joop


Het zijn standaard maten pijp diameter is 130.
Je moet dus een plakplaat hebben waar hij strak in past.

google eff dan zie je hoe hij eruit ziet.
 

Dominee

  • #15
Ok!

Ik vindt dat een geintje moet kunnen je kan niet de hele tijd serieus zijn

Maar goed genoeg hierover terug naar het onderwerp
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #16
Misschien een botte reactie die hier eigenlijk niet geplaatst mag worden.
Maar toch...

U heeft een nieuwe HR ketel laten installeren door een erkend Installateur...

Dan had de installateur ook de rookgasafvoer moeten aanpassen naar een dikwandige pijp met HR dakdoorvoer.

Zoals ik het zie zou de installateur dit moeten oplossen, omdat uw ketel simpelweg niet is geinstalleerd volgens de normbladen (GAVO, NEN 1078).

Groet
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #17
Geen botte reactie, maar een redelijke aanwijzing, lijkt me.

Dat had Joop zelf ook al min of meer aangegeven/gevraagd:
Joop_sloopt_alles schreef:
Klinkt logisch, weer wat geleerd, maar dat had die CV-man toch ook kunnen constateren lijkt mij. Zal dus ook wel een andere pijp worden, denk ik. Moet ik die oude ook alweer slopen :lol:
Alleen is dat verder een zaak tussen Joop en de installateur. :wink:
 

Joop_sloopt_alles

  • #18
Heb de oude zooi weggehaald en dikwandige alupijp geinstalleerd met een diameter 80. Sluit nu netjes aan op het gat in de ketel zonder verloopkommen.

Aan het einde 1 verloop opgenomen (na de 90 graden bocht) naar de verticale schacht van 80->130 en een soort afdekring gekocht die het gat van 150 terugbrengt tot 130mm.

Ziet er nu netjes uit en de zaak lekt niet meer. Iedereen bedankt voor de nuttige bijdragen!!

Joop_maakt_alles ?
 