Zonnepanelen ovetdag afkoppelen

Hharbers

  • #1
Ik moet binnenkort wegens dak werkzaamheden tijdelijk 2 van min 14 zonnepanelen verwijderen.
Als ik overdag de + of - kabel los trek krijg je enorme vlamboog dus dat gaan we maar niet doen.
Ik heb een omnik 3k-tl3-ns omvormer met een hoofdschakelaar.

Is als ik hoofdschakelaar uit zet kring van panelen onderbroken en kan ik veilig stekker los halen?

Alternatief is als het donker is en geen opwekking is stekkers loshalen en volgende dag panenel weghalen en volgende nacht weer aansluiten
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als de omvormer uitgeschakeld word loopt er ook geen stroom meer en krijg je ook geen vlamboog bij losnemen.
Let wel op de openklemspanning van de string kan tegen de 750v bedragen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Kijk even goed naar de instructies van de omvormer. Meestal schrijven deze voor om éérst de AC zijde af te schakelen (groep uit in de meterkast, of de werkschakelaar uit) en daarna pas de DC schakelaar.

Als beide zijn uitgeschakeld kun je de stekkers losnemen zonder vlambogen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu