Werkt mijn Intergas 28/24 met open verdeler goed?

Leendert58

  • #1
Heb een vraag over mijn Intergas 28/24 HRE met vloerverwarming als deze warmte vraagt of ik de thermostaat(aan/uit) iets verhoogd dan gaat hij ongeveer 5 min branden en gaat uit pomp draait 2 min na en de ketel is uit.De aanvoertemperatuur is dan 25 graden en retour ie dan 21 graden.
Dan na ongeveer 10 min gaat de ketel weer aan en gebeurd weer hetzelfde en dit gaat uren door.
De aan en retourtemperatuur gaat wel bij elke run iets omhoog.
De ketel temperatuur is 40 graden.
Instellingen parameter,
3 = 30%
3.= 65%
c = 25%
C.= 45%
De rest staan volgens de fabrieksinstellingen ingesteld.
Wat kan ik evt doen om langere runs te krijgen?
IMG_0148.jpeg
IMG_0146.jpeg
IMG_0147.jpeg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • The headhunter

    Specialist Elektra
    • #2
    Vind ik niet heel raar, die ketel gaat niet uit maar in regelstop, hij krijgt het water er niet door, zodra er vraag is moeten de kleppen nog 3 minuten werken om open te zij, de ketel kan door dat ene groepje niet voldoende circulatie krijgen.
    Bij vraag gaan maar 4 klepjes open, dat is ook te weinig om de ketel aan te houden.

    Hoeveel m2 zit er op de verdeler?
     

    Leendert58

    • #3
    Er gaan 4 klepjes open en de blauwe voor de badkamer.
    Beneden 65 m2
    Boven 50m2 die worden niet gebruikt.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #4
    Dan ligt de belasting van je ketel op ca 6 kw.
    Parameter 3 op 25, dan heb je nog 6.9kw

    Dat is nog te hoog, vooral omdat de vraag nog niet heel hoog is. Ketel is te groot voor de installatie, een buffervat kan de ketel wat rust geven.
     
    • Like
    Waarderingen: Cvolieboy

    Leendert58

    • #5
    Oké,en als ik er 1 of 2 klepjes erbij betrek van boven gaat het dan wel werken?
    Deze hebben wel een eigen thermostaat kan ik er 1of2 overzetten bij die van beneden
    dat er dan 7 open gaan?

    IMG_0602.jpeg IMG_0601.jpeg
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #6
    Wel beter maar je vraagt nu misschien maar 4 kw en je geeft bijna het dubbele, als het buiten kouder word zal het iets verbeteren maar deze ketel lijkt mij te groot voor deze opstelling.
     

    Leendert58

    • #7
    Dat is raar dan het huis is 5 jaar geleden nieuw gebouwd.
    Wat kan ik nog doen om het te verbeteren
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #8
    Heeft het goed gewerkt dan?
     

    Leendert58

    • #9
    Dat weet ik niet we wonen er pas.
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #10
    Als de woning nog zo nieuw is, zal er toch ook wel een warmteverliesberekening zijn gemaakt? Wellicht kun je deze nog bij de oude eigenaar opvragen. Want dan weet je waar de ketel op gedimensioneerd is (of had moeten zijn).
     

    Leendert58

    • #11
    Heb alleen dit.

    IMG_0619.png
     
    Laatst bewerkt:

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #12
    Het is maar de vraag of de ketel is gekozen op de verwarming of op leveren van warmwater.
    Een kleine ketel leverd vaak minder heet water dan een zwaardere ketel.
    En een zwaardere ketel moduleerd minder ver terug.
     

    Leendert58

    • #13
    Heb alleen de vloerverwarming boven open gehad en die doet het gewoon een uur achter mekaar door!
    Tussen door beneden ook aangezet en ja hoor na een minuut of 6 ging beneden uit maar boven ging gewoon door!
    Vind het maar raar.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #14
    Dan zal je eerst moeten kijken of de regelaar de ketel steeds uit zet.
     

    Leendert58

    • #15
    Bedoel je de zonneregeling?
    Deze werken namelijk goed.
    IMG_0621.jpeg
     
    Laatst bewerkt:

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #16
    Als je boven vragend zet werkt het goed, als je beneden tegelijk vragend zet krijg je problemen.

    De zoneregelaar stuurt ook de ketel aan.
    Dus is de aansturing vanuit de regelaar wel correct.

    Nadeel is dat de vloer boven ijskoud is dus behoorlijk vermogen kan opnemen, maar dan moet bij gelijktijdig inschakelen van vraag uit de beneden verdieping beide blijven draaien
     

    Leendert58

    • #17
    Klopt heb nu de aanvoertemperatuur verhoogd en nu doet hij nog maar 3 runs per uur en hij blijf nu ook een minuut of 12 draaien.
    Kan het eigenlijk kwaad om 3 a 4 runs per uur te hebben.
    Boven word niet gebruikt dat is de zolder het huis heeft maar 1 verdieping.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu