Weinig druk warmwater - stadsverwarming

Ptrvh

  • #1
Hoi,

Wij hebben stadsverwarming en een warmtewisselaar van AGPO / KVM. De warmwaterdruk is enorm teleurstellend. Als je de douche op n 40 - 45 graden zet dan blijft er een pisstraal over.

We wonen hier nu 4 jaar en het is nooit echt vergelijkbaar geweest met ons vorige huis waar we een CV ketel hadden maar het lijkt slechter te worden.

Is hier iets aan te doen?

Wij wonen in Eindhoven.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Controleer vanaf de binnen komst of er een drukregelaar aanwezig is of een instelbare water dosseer kraan.
Mogelijk een waterbesparend ventiel.
Vervuilen van een waterbesparend ventiel.

Er is zoveel mogelijk, stuur een foto van de installatie waarop het leidingwerk goed te zien is
van de unit bij binnen komst.
 

Ptrvh

  • #3
Hierbij de fotos:

Warmte afleverset met kap:
WP_20161116_19_59_28_Pro.jpg


Warmte Afleverset zonder kap:
WP_20161116_19_59_49_Pro.jpg


Bovenkant van warmte afleverset naar warmtewisselaar:
WP_20161116_19_59_49_Pro.jpg


WarmteWisselaar:
WP_20161116_19_59_49_Pro.jpg


Er zit een ennatuurlijk sticker op maar de warmtewisselaar is in eigen bezit.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Hebben andere kranen in huis (keuken?) hier ook last van?
Zo niet, dan is er een probleem met de douchekraan.

Is het een probleem met alle kranen: is er links, bij die groene dop, een zwarte instelbare kraan achter de rioolpijp? Staat die voldoende open?
 

Ptrvh

  • #5
Bedankt voor het geven van dit geweldige inzicht, ik voel me ineens heel dom.

De badkraan levert 1300 ml in ongeveer 11 seconden, warme kraan max open.

De douchekraan levert 350 ml in ongeveer 11 seconden, warme kraan max open. Als ik de kraan op 40 graden zet, zelfde resultaat.

Badkamer kranen in de wasbak zitten op 1100 ml. Het probleem zit hem dus duidelijk in de kraan.

Komend weekend maar eens even een andere kraan monteren en hopelijk is dat het probleem.

Zwarte kraantje ook even gechecked overigens, stond open, even dicht gedraaid en dat is ook gelijk te zien in het resultaat want dan heb je bijna geen water meer.

Bedankt. Update volgt!
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Hopelijk zit het inderdaad in de kraan, en niet in leidingen die naar deze douchekraan lopen.
Lees hier trouwens maar eens rond, je bent niet de enige die het warmwatertoestel de schuld geeft als op een kraan te weinig of te koud water tapwater is. Je hoeft je hierom echt niet dom te voelen! :wink:
 

Ptrvh

  • #7
Dat het de leiding kan zijn had ik me ook al gerealiseerd... Hopelijk niet. Anders mooie reden om de badkamer te verbouwen. Ik laat het weten wat het was. Wordt volgend weekend ergens hopelijk.
 