Waterdichtheid gemeten in Pa. Wat is dat?

Heiloklus

  • #1
Ik twijfel tussen twee ventilatieroosters (voor in ramen/kozijnen)

Eentje is 'mooier' maar heeft een lagere Pa waarde. Ik vroeg me af wat je minimaal nodig hebt etc.(ik bedoel werkt het net zoals IP waardes bij electra?)

Ik heb bij het 'mooiere' rooster de volgende waarden:

Waterdichtheid 650 Pa
Winddichtheid 450Pa
Geluidsverschil gesloten stand tov open stand 25 dB(A)

Het minder mooie rooster

Waterdichtheid 650 Pa
Winddichtheid 650Pa
Geluidsverschil gesloten stand tov open stand 27 dB(A)

Is het verschil dusdanig dat jullie zeggen dan maar het minder mooie rooster, of maakt het in de praktijk weinig uit?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
PA is de druk in pascal.
het mooie rooster zal dus meer tochten met de wind er op dan de andere.
De waterdamp doorlatendheid is ook in pascal gemeten.
Het princiepe van bouwfisica is alles gemeten in PASCAL.
 

Heiloklus

  • #3
Duidelijk. De ene laat meer wind door. Maar is dit 'erg' veel? Ik heb er geen verstand van. (van de verhouding)

Kortom volstaat 450 "PASCAL' winddichtheid? Of zeg je dan waai je je kamer uit :)
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
Ja deze voldoet wel.( moet boven de 430 PA zijn)
Maar zoals je zelf al aangeeft is de winddichtheid van het minst mooie rooster beter.
En de geluidsdichtheid is ook beter van dit rooster scheel 2 db.

Woon je ook aan een drukke weg.
Roosters in ramen zijn mooi maar ook grote geluidslekken.
Dus als je roosters aan gaat schaffen laat je wel goed informeren.
Je doet nu een investering in glas en roosters maar voor een paar centen meer, kun je misschien ook wat meer aan geluids isolatie doen.
 

Heiloklus

  • #5
Bedankt. Ja het klopt dat roosters inderdaad ook geluidslekken zijn. Echter is er nu schimmel in de kamer(s) en ik heb de ventilatie nodig. (was helemaal niks)

Het liefst had ik ze niet, maar met mechanische ventilatie heb ik helemaal geen goede ervaringen mee.

Geen van de ramen zijn aan een drukke weg overigens.

Ik begrijp dat de winddichtheid bij de andere beter is, en dat blijkbaar minimaal 430 verplicht is(in gesloten toestand)

Echter het is voor mij zo'n moeilijk te 'bevatten' getal. Als het gewoon een beetje waait. IS dan 430 bijvoorbeeld voldoende. En bij windkracht 8 heb je minimaal 550 nodig, windkracht 10 600 etc.
Net zoals dat bij de IP waardes is geregeld bij electrische apparaten zeg maar.

Of bestaat er geen 'vergelijkingstabel' ?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #6
Bij een proef met waterdichtheidsmetingen,word het rooster geplaatst in een gevel op een mannier zoals het in de praktijk gebruikt word.
Volgens de nen2778 moet het rooster voldoen aan 430 pa in geopende toestand.
Dit minder mooie rooster voldoet aan 650 pa.
Het rooster word getest in stappen van 5 minuten per stap.
De waterdruk doormiddel van sproeien word met elke trap ook verhoogd.
Het rooster heeft een attest gekregen van 650 PA over een tijd van 60 minuten.
650 PA komt ongeveer overeen met windkracht 10.
Hier worden alle gevelelementen met een goedkeuring op getest
430 PA zal ongeveer windkracht 8 zijn.
 

Heiloklus

  • #7
Fijn dat u deze leek wilt helpen :)

Heel nuttig om dus te horen 650 Pa, weerstaat ongeveer windkracht 10.
430 staat voor windkracht 8 etc.

Wat wel 'apart' is in deze 'groene' tijden. De roosters zijn niet getest op isolatiewarde bij dichte toestand. Ik vond dit zelf wel 'apart'
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #8
Dat zijn ze wel hoor.
Getest bedoel ik wat isolatie waarde aangaat.
Beetje afhankelijk van de producent.
 

Heiloklus

  • #9
Wellicht leuk te weten. We hebben gekozen voor de iets minder mooie oplossing. Maar dus wel beter winddicht.

Tevens leek het materiaal duurzamer etc.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #10
:prima:

Goed om te weten en sucses.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
1

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu