Wat voor grondkabel moet ik gebruiken

Trulli11

  • #1
Hoi

Ik wil graag een tweede meterkast in de schuur daar moeten 4 groepen van 16A opkomen.
De kabel van de hoofd meterkast naar de andere is ongeveer 30 meter.
Maar wat voor dikte kabel moet ik daar inleggen????
Wie kan met helpen.


latersss
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Indien je over drie fase beschikt, hebt je een grondkabel met minimaal 4x4mm2+aardscherm nodig (Ymvk-as). In de hoofdkast moet deze worden voorbeveiligd met een 25A 3P+N automaat. De hoofdzekeringen moeten dan tenminste 3x40A bedragen anders voldoet de installatie niet aan de voorschriften voor wat betreft de 'selectiviteit'. In de onderverdeler horen tevens een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars aanwezig te zijn.
 

Appeltje

  • #3
Gezien de hoge afzekering in de hoofdkast (ivm selectiveit) is het af te raden tenzij je echt niet anders kunt. Deze zware afzekering kent nl. ook een bijbehorende prijs.

Gr. Richard.
 