Een vriend heeft besloten om de beneden verdieping van z'n rijwoning te voorzien van een nieuwe vloer mét vloerverwarming. De oude balken zijn eruit en er ligt nu een broodjesvloer met stallen liggers in. Opbouw wordt als volgt: liggers op 90cm, 18mm underlayment, 20mm Fermacell welke ingefreesd wordt. Het viel mij direct op dat de vloer enorm veert/doorbuigt. Liggers zijn met PUR vastgezet in de -deels- bestaande inkepingen, Vloerverwarmingman zegt dat 20mm Fermacell te weinig is om 14mm buis in te frezen (dat zegt Fermacell zelf ook). Nu wil de aannemer er een extra laag underlayment en dan opnieuw Fermacell op leggen. Uitbikken is amper een optie omdat alles met lijm gedaan is...
Langs de voorgevel zakt de vloer een paar centimeter in als je er gaat staan. Langs sommige randen loopt het PS niet door tot de gevel. "Vergeten"... Voorts heb ik m'n twijfels over de wijze waarop de liggers gesteld zijn.