Vloerverwarmingsverdeler balans aanpassen?

Grasmier

  • #1
Hallo allen,

Achtergrond
Ik woon sinds kort in een nieuwbouwwoning waar op alle verdiepingen vloerverwarming/koeling ligt. Dit zit aangesloten op een bodem warmtepomp.
Er zijn drie verdiepingen. Op begane grond staat verdeler 1, op de bovenste verdieping staat verdeler 2 (die bedient 1ste en 2de verdieping).
Ik heb het legplan van de aannemer, en de verdelers zijn vrij toegankelijk.
Ik ben misschien handig, maar zeker niet aan water of CV-installaties.

Wat wil ik doen
Op de eerste en tweede verdieping mag er beter verwarmd en gekoeld worden. Ik ben bij verdeler 2 gaan kijken.
Zie foto 1. De aangegeven druk op de verdeler is 1.8 bar, en er zijn 7 groepen op aangesloten (5 kamers). De flowmeters staan gelijk, namelijk op ongeveer 0.7 / 1.0 L / minuut. De witte knoppen bovenop (zie foto) liggen er gewoon los op. De debietmeters (met rode ring) staan helemaal open.
Op de eerste verdieping is een ongebruikte kamer, waar zo te voelen wel stevig verwarmd/gekoeld wordt, maar die groep wil ik eigenlijk 'uitschakelen' op de verdeler. Ik hoop door deze groep dicht te draaien, dat er door de andere groepen meer warmte/koelte stroomt.

Wat heb ik al geprobeerd / wat werkt niet
Ik heb geprobeerd de witte knop op de aanvoer van de desbetreffende groep dicht te draaien. Zie foto 2: De rode pijl toont de knop die ik dicht draai.
Ik merk dat terwijl ik dat doe, de flowmeter van die groep naar 0 springt, en van de andere groepen naar 1 / 1.5 l / minuut. Dat lijkt positief! Er stroomt dus meer warmte/koelte door de andere kamers denk ik. Maar ik merk dat na 20 / 30 minuten, vervolgens op deze verdeler alle flowmeters op 0 L/min staan. Dus er stroomt ineens niks meer? Dit begrijp ik niet.
De aannemer helpt hier niet bij, die geeft gewoon aan dat 'alles open moet staan, dan is het in balans' en 'wij voldoen aan de eisen zoals die door SWK garantie gesteld zijn wbt warmte-afgifte in uw woning'.

Ik kan eventueel ook aan de debietmeters draaien (open/dicht) maar weet niet hoe dat verschilt qua aan de witte knop draaien.

Kan iemand mij wellicht op weg helpen? Of ziet er iemand iets anders opvallends? Hoor het graag.
Ik kan ook meer foto's maken of iets uitproberen.

Verdeler - druk.JPG Verdeler knop dicht.JPG
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Is de aannemer ook installateur?
 

Grasmier

  • #3
Nee, maar ik heb al geprobeerd installateur direct te benaderen maar die zeggen dat alle klachten via aannemer moeten.
Dus ik voel dat ik op mezelf ben aangewezen, voordat ik gefrustreerd raak door kastje-muur.
Tips of aandachtspunten zijn dus welkom.
 

Onderhoudtje

  • #4
Lijkt mij dat het systeem niet waterzijdig is ingeregeld, voor het waterzijdig inregelen zal de installateur voor terug moeten komen, dit aangeven bij de aannemer.
Sowieso lijkt het dat er geen zone regeling aanwezig is, dus verschillende ruimtes los van elkaar verwarmen kan je wel vergeten.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Flow meters op nul staan stroomt er inderdaad niks meer door nee foto van de installatie die er voor zit?
Temperatuur op begane grond bereikt is warmtepomp dus uit en daardoor geen flow.
Weer mijn inziens een lompe uitgeklede verkeerd bezuinigde installatie.
Draaien aan knoppen en instellingen veranderen waar je geen benul van hebt is het lompste wat je kan doen.
Weet je hoe de koel temperatuur ingesteld staat op de pomp? eeh neen!

Nogmaals aan een ieder koelen of verwarmen wil je doen doe dit per ruimte en ZEKER niet centraal op de begane grond.
Zoek maar eens op zone regelingen geschikt voor verwarmen en koelen RF in uw situatie.

Hopelijk is het vloerplan ook per ruimte gelegd en niet door elkaar.

PS zou toch maar even de aannemer inlichten en je poot ff stijf houden
 

Jan 137223

  • #6
Als ik dit zo zie denk ik inderdaad dat je systeem niet waterzijdig is ingeregeld. Dit is naast niet optimaal comfortabel, ook nog eens onzuiniger. Mijn advies is om hem in te laten regelen en/of te kijken voor een zoneregelingsysteem.

Ik heb zelf laatst een heel systeem geïnstalleerd in mijn huis, het is gemakkelijk te plaatsen en is onwijs effectief in het leveren van comfort / besparing. Ik had het aangeschaft bij *, hier hadden ze goede prijzen en werd ik door de klantenservice goed geholpen om mijn situatie uit te denken.

reclame niet toegestaan - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Ik denk dat je geen echte loodgieter bent maar een echte spammer!
 
  • Like
Waarderingen: De loodgieter en Vonken_trekker

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Voor het topic, ik denk dat de warmtepomp en het systeem geen goede regeling heeft.
Als er (denk ik dan) in de woonkamer warmte gevraagd word dan gaan de warmtepomp even aan
en dan zal de waterstroom verdeeld worden over alle zones. Door een zone regeling laat je
alleen warmte lopen door zones die dat nodig hebben en de overige zones staan dan dicht.
 

Jan 137223

  • #9
Excuses, ik weet dat je niet mag linken maar ik zal vootaan de naam niet meer noemen. Het zoneregeling systeem werkt bij mij erg fijn en bespaard me ook nog iets.
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
En weer een reclame uiting....
 
  • Informatief
Waarderingen: Jan 137223

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11

Grasmier

  • #12
Bedankt Ronny en anderen voor jullie tips zo ver! Jammer dat er tussendoor gespamd wordt inderdaad.
Ik heb hier onder een schematische weergave getekend hoe het uitgevoerd is. Inclusief 2 tabellen van de verdeler op de 2de verdieping.

PS zou toch maar even de aannemer inlichten en je poot ff stijf houden
Wederom contact opgenomen. Antwoord blijft dat ze beroep doen op dat de temperatuureisen zoals "voorgeschreven in het bouwbesluit gehaald kunnen worden" (20 graden in slaapkamers). Als ik de balans variabel wil kunnen maken dag-op-dag, had ik zone-regeling moeten nemen. Meer daarover hier onder.

Hopelijk is het vloerplan ook per ruimte gelegd en niet door elkaar.
Het is per ruimte gelegd inderdaad

Als er (denk ik dan) in de woonkamer warmte gevraagd word dan gaan de warmtepomp even aan
en dan zal de waterstroom verdeeld worden over alle zones. Door een zone regeling laat je
alleen warmte lopen door zones die dat nodig hebben en de overige zones staan dan dicht
Dat denk ik ook. Er is geen zone-regeling aanwezig. Dit was wel als meerwerkoptie aangeboden door maar kostte 3000 euro extra. Dit werd me iets te veel. Ik heb ook geen behoefte aan iedere dag wijzigen. Maar ik zou de balans permanent anders willen zien omdat 1 kamer simpelweg niet gebruikt wordt.

Ik heb zoneregeling bij onze buren bekeken, maar dat is niks anders dan een motortje dat op de witte knoppen op de verdelers gedraaid zit en dan regelsoftware. Dus ik neem aan dat die motors die knoppen mechanisch dicht/opendraaien.

Vandaar dat ik zelf, met de hand, 1 knop heb geprobeerd dicht te draaien van die kamer (zie schema), maar ik niet begrijp waarom vervolgens alle flowmeters op 0 gaan staan. Terwijl er op de thermostaat nog steeds staat dat er warmte/koude wordt rondgepompt (hij staat niet uit!)

Wat ik dus probeer is 1 groep permanent af te sluiten. In de hoop dat de andere kamers daardoor méér flow krijgen. Maar als ik 1 groep dichtdraai, dan staan alle flowmeters een half uur later op 0! En dat laatste begrijp ik niet.

Hoor graag van jullie, ook als er iets is dat ik beter moet toelichten.



Vloerverwarmingsverdeler info.jpg Gegevens vloerverwarmingverdeler 1ste verdiep.JPG Gegevens vloerverwarming verdeler 2de verdiep.JPG
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #13
kijk en nu is alles dus uit ballans. in je regelstaatje staat hoe de groepen afgeregeld dienen te zijn. Stel ze daar eerst eens allemaal op of en probeer dit een week.

Echter blijft als de temperatuur op de begane grond bereikt is GAAT JE WARMTEPOMP UIT. en valt derhalve ook je flow weg.

Maar heb jij ook een cv buffer die mis ik eigenlijk in je schema. Hieronder een schema van een X fabrikant hoe ze gebouwd dienen te worden.

hydralisch schema Stiebel WPF Cool.PNG
 

Bijlagen

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #14
Is slecht een voorbeeld he weet niet wat voor merk en of type jij hebt staan
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
De thermische motortjes op de verdeler bij de buren zjin inderdaad niet zo interessant en misschien
vindt je een styukje elektronica ook niet zo boeiend, maar zonder dat krijg je het nooit goed werkend.
Het zou mogelijk wel zo zijn als de verhouding van warmteverlies in elke ruimte evenredig is
maar dat lijkt mij bijna onmogelijk.
 

Bernhard

  • #16
Het dicht draaien van een groep op de verdeler heeft nada invloed op de andere groepen.
De extra liters over de andere groepen zal misschien na 1 week een heel klein beetje meer warmte geven in de andere kamers.
Het regelen van de temperatuur per kamer met zoneventielen en vloerverwarming is onmogelijk.
Met de zoneventielen kan je wel de verwarming aan- en uitschakelen.
De omlooptijd van de zoneventielen en de trage reactie van een VW kunnen de wijziging van de temperatuur niet snel aanpassen. Dat kan wel meerdere uren of een dag zijn.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Ah, maar als het een paar uur kan duren dan werkt het dus wel.
Bij mij thuis tenminste.
 