Grasmier
- #1
Hallo allen,
Achtergrond
Ik woon sinds kort in een nieuwbouwwoning waar op alle verdiepingen vloerverwarming/koeling ligt. Dit zit aangesloten op een bodem warmtepomp.
Er zijn drie verdiepingen. Op begane grond staat verdeler 1, op de bovenste verdieping staat verdeler 2 (die bedient 1ste en 2de verdieping).
Ik heb het legplan van de aannemer, en de verdelers zijn vrij toegankelijk.
Ik ben misschien handig, maar zeker niet aan water of CV-installaties.
Wat wil ik doen
Op de eerste en tweede verdieping mag er beter verwarmd en gekoeld worden. Ik ben bij verdeler 2 gaan kijken.
Zie foto 1. De aangegeven druk op de verdeler is 1.8 bar, en er zijn 7 groepen op aangesloten (5 kamers). De flowmeters staan gelijk, namelijk op ongeveer 0.7 / 1.0 L / minuut. De witte knoppen bovenop (zie foto) liggen er gewoon los op. De debietmeters (met rode ring) staan helemaal open.
Op de eerste verdieping is een ongebruikte kamer, waar zo te voelen wel stevig verwarmd/gekoeld wordt, maar die groep wil ik eigenlijk 'uitschakelen' op de verdeler. Ik hoop door deze groep dicht te draaien, dat er door de andere groepen meer warmte/koelte stroomt.
Wat heb ik al geprobeerd / wat werkt niet
Ik heb geprobeerd de witte knop op de aanvoer van de desbetreffende groep dicht te draaien. Zie foto 2: De rode pijl toont de knop die ik dicht draai.
Ik merk dat terwijl ik dat doe, de flowmeter van die groep naar 0 springt, en van de andere groepen naar 1 / 1.5 l / minuut. Dat lijkt positief! Er stroomt dus meer warmte/koelte door de andere kamers denk ik. Maar ik merk dat na 20 / 30 minuten, vervolgens op deze verdeler alle flowmeters op 0 L/min staan. Dus er stroomt ineens niks meer? Dit begrijp ik niet.
De aannemer helpt hier niet bij, die geeft gewoon aan dat 'alles open moet staan, dan is het in balans' en 'wij voldoen aan de eisen zoals die door SWK garantie gesteld zijn wbt warmte-afgifte in uw woning'.
Ik kan eventueel ook aan de debietmeters draaien (open/dicht) maar weet niet hoe dat verschilt qua aan de witte knop draaien.
Kan iemand mij wellicht op weg helpen? Of ziet er iemand iets anders opvallends? Hoor het graag.
Ik kan ook meer foto's maken of iets uitproberen.

Achtergrond
Ik woon sinds kort in een nieuwbouwwoning waar op alle verdiepingen vloerverwarming/koeling ligt. Dit zit aangesloten op een bodem warmtepomp.
Er zijn drie verdiepingen. Op begane grond staat verdeler 1, op de bovenste verdieping staat verdeler 2 (die bedient 1ste en 2de verdieping).
Ik heb het legplan van de aannemer, en de verdelers zijn vrij toegankelijk.
Ik ben misschien handig, maar zeker niet aan water of CV-installaties.
Wat wil ik doen
Op de eerste en tweede verdieping mag er beter verwarmd en gekoeld worden. Ik ben bij verdeler 2 gaan kijken.
Zie foto 1. De aangegeven druk op de verdeler is 1.8 bar, en er zijn 7 groepen op aangesloten (5 kamers). De flowmeters staan gelijk, namelijk op ongeveer 0.7 / 1.0 L / minuut. De witte knoppen bovenop (zie foto) liggen er gewoon los op. De debietmeters (met rode ring) staan helemaal open.
Op de eerste verdieping is een ongebruikte kamer, waar zo te voelen wel stevig verwarmd/gekoeld wordt, maar die groep wil ik eigenlijk 'uitschakelen' op de verdeler. Ik hoop door deze groep dicht te draaien, dat er door de andere groepen meer warmte/koelte stroomt.
Wat heb ik al geprobeerd / wat werkt niet
Ik heb geprobeerd de witte knop op de aanvoer van de desbetreffende groep dicht te draaien. Zie foto 2: De rode pijl toont de knop die ik dicht draai.
Ik merk dat terwijl ik dat doe, de flowmeter van die groep naar 0 springt, en van de andere groepen naar 1 / 1.5 l / minuut. Dat lijkt positief! Er stroomt dus meer warmte/koelte door de andere kamers denk ik. Maar ik merk dat na 20 / 30 minuten, vervolgens op deze verdeler alle flowmeters op 0 L/min staan. Dus er stroomt ineens niks meer? Dit begrijp ik niet.
De aannemer helpt hier niet bij, die geeft gewoon aan dat 'alles open moet staan, dan is het in balans' en 'wij voldoen aan de eisen zoals die door SWK garantie gesteld zijn wbt warmte-afgifte in uw woning'.
Ik kan eventueel ook aan de debietmeters draaien (open/dicht) maar weet niet hoe dat verschilt qua aan de witte knop draaien.
Kan iemand mij wellicht op weg helpen? Of ziet er iemand iets anders opvallends? Hoor het graag.
Ik kan ook meer foto's maken of iets uitproberen.