Vervangen houten dek door beton van een brug

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben bezig met het vernieuwen van de brug voor het huis.
Onder de brug staan negen 10 meter lange palen met betonnen oplengers.Mijn vraag : zijn ijzeren HEA 160 binten sterk genoeg om een overspanning van ca 350 te dragen.Voorts de vraag of 20cm dik beton met betonijzeren netten en staven sterk genoeg is om de overspanning van ca 350 te overbruggen.
De bekisting wordt gemaakt van hardhout en in de flenzen gelegd, eventueel nog ondersteund.

Met vriendelijke groet,

Trying
 
Dit valt niet meer onder een klusje, hier moet je echt een constructeur voor aan laten rukken die dat voor je berekent.
Er komt nogal wat extra dood gewicht op de palen en daar moet levend gewicht op uit berekent worden.
Daarnaast moet het ook vergunt worden door de gemeente.
 
Uw vraag valt buiten de doelstelling van het forum zoals de omschrijving van Ralph al aangeeft.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan