Van 1x40 naar 3x25 voldoende? verdeling groepen? aanpassing?

Bekir1

  • #1
Ik wil graag op inductie koken (nieuwbouw en alle elektra werkzaamheden moeten nog aangelegd/verplaats worden voor de plaatsing van de keuken) en de plaat die ik heb gekozen heeft een vermogen van 10.8kw.

nu heb ik begrepen dat ik nu over moet gaan van 1 fase naar 3 fase omdat ik momenteel een aansluiting heb thuis van 1x40A

ik heb even met de netbeheerder zitten bellen, de aanpassing was opzich geen enkel probleem en zij stelden voor ( ivm hoge vastrecht zwaardere aansluiting) om de 1x40 om te zetten naar 3x25 voor hetzelfde vastrecht.

mijn vraag is, zal dit straks voldoende zijn? ik heb straks een totaal vermogen van 25*400*1.73(wortel) 17.3kw waarvan er 10.8 naar de kookplaat zal gaan. ik hou dan 6500w over voor rest van de woning. wasmachine, magnetron, koffieapp, vaatwasser etc.

ik heb al enkele berichten gelezen maar ben er eerlijk gezegt nog niet over uit.

een vervolg vraag is: ik heb begrepen dat er in de groepenkast ook een en ander gewijzigd moet worden.

huidige situatie is als volgt, ik heb 6 groepen verdeeld over 2 aarlekschakelaars, ik heb ook een hoofdschakelaar.

hoeveel groepen/aardlekschakelaar/hoofdschakelaars moeten er bij? en wat is de ideale verdeling van de groepen over de fasen?

de huidige hoofdschakelaar, kan ik deze nog gebruiken? ( hoofdzakelaar schijnt verplicht te zijn voor een 3fase aansluiting)

moet ik ook een andere groepenkast hebben? kan deze gewijzigd worden of moet er nog 1 bij? of kan ik deze gebruiken met meer groepen erbij?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Voor de kookplaat heb je iig drie fase nodig (3x16A) en verder een vierpolige hoofdschakelaar. Wellicht kun je de overige componenten hergebruiken. Vermoedelijk is 3x25A wel voldoende maar voor tips over de indeling kun je beter wat meer gegevens posten hier.
 

Bekir1

  • #3
Volgende apparaten komen in de keuken:

Oven 3,65 kw
Magnetron 1,22 kw
Kookplaat 10,8 kw
Vaatwasser 2,4 kw
Koffie app. 1,7 kw
Koelkast 120 w
Afzuig 400w

Verder nog allerlei standaar elek. App in huis zoals stofzuiger, tv etc....

De huidige indeling van de 6 groepen:

1: verlichting, algemeen wcd, brandmelders
2: wasmachine
3: verlichting, algemeen wcd
4: verlichting, algemeen wcd
5: mechanische ventilatie
6: wasdroger


Klopt het dat ik nog 4extra groepen, 1 krachtgroep,2 aardlekschakelaars en 1 hoofdschakelaar en een tweede groepenkast nodig heb? Dit zou voldoende moeten zijn, corrigeer me als ik het fout heb. Moet er in de tweede groepenkast geen hoofdschakelaar komen? Kan dit niet in 1 groepenkast?

Hoe kan ik een juiste verdeling van fasen en of groepen maken?
 

Appeltje

  • #4
Een fotootje verduidelijkt een hoop.

Je hebt aparte groepen nodig voor:
Oven
Vaatwasser
Kookplaat

Verder lijkt het me wijs om een groep te maken voor de koffiezetter en magnetron samen.

Verder is een aparte groep voor de mechanische ventilatie echt onzin MITS je gewoon bij de stekker kunt.

Je krijgt in de nieuwe situatie 3 algemene groepen, 1 krachtgroep, en aparte groepen voor oven / wasdroger / wasmachine / vaatwasser / koffie+mag. Totaal dus 9 groepen.

Je hebt al 2 aardlekschakelaars, de 3e aardlek zou een 4-polige moeten zijn. Dan doe je het als volgt:

ALS 1 (1e fase):
* Algemene groep
* Wasmachine
* Vaatwasser

ALS 2 (2e fase):
* Algemene groep
* Wasdroger
* Koffiezetter & magnetron

ALS 3 (3-fase aardlek):
* Kookplaat (alle fasen)
* Algemene groep (3e fase)
* Oven (3e fase)

Zo heb je een redelijk goede verdeling over de fasen en kun je je spulllen hergebruiken. Als de hoofdschakelaar een 4-polige is, kan je hem hergebruiken. Waarschijnlijk is dat niet het geval overigens. \
Met deze indeling is je kast wel redelijk vol overigens (uitgaande van het feit dat je 2 regels hebt waarop je automaten e.d. kunt plaatsen).

Hoe oud is je oude kast? Vooral aardlekschakelaars hebben namelijk een beperkte levensduur.

Oh ja, een 2e hoofdschakelaar is niet toegestaan... het idee is nl. dat je met 1 handeling alles spanningsloos kunt maken.
 

Bekir1

  • #5
Ik had geen tijd om foto's te schieten, deze zijn nu wel toegevoegd.

duidelijk lijst, echter heb ik de volgende vragen:
mag je op 3e als (3 fase) een krachtgroep en nog 2 andere groepen aansluiten? ik had begrepen dat je per ALS niet meer dan 4 groepen mag aansluiten en een krachtgroep telt toch al voor 3? 3x16a?

daarom dacht ik dat ik voor de 3 extra groepen 1 als nodig had, 1 fase.
en verder nog 1 als (krachtgroep) en zou dan in totaal op 4 ALS uitkomen.

Ik heb momenteel zoals te zien op de foto een groepenkast van 22x33...kan ik al deze aanpassingen in deze kast doen? of moet er nog 1 bij? ik heb wel 2 regels voor de automaten.... de kast is nu ong 1 jaar oud denk ik, betreft nieuwbouw

de hoofdschakelaar is idd een 2 polig ( voor 1 fase ) en zal daarom verwijderd moeten worden.
 

Appeltje

  • #6
En waar kunnen we de foto aanschouwen???? :)

Een groep is een groep, het maakt daarbij niet uit of het kracht, kook of een standaard groep is. Je mag dus idd zonder problemen een kracht en 2 of 3 standaard groepen achter 1 ALS hebben... zelfs 4 krachtgroepen zou mogen.
 

Bekir1

  • #7
Bedankt voor de snelle reactie,

ik heb de foto via afbeelding uploaden geupload...echter zie ik het niet terug, heb ik iets verkeerd gedaan?

dank u, het is me duidelijk over de aansluiting van groepen bij 1 ALS.

voor de verdeling van de fase c.q. ALS , zal het geen probleem zijn om twee grootverbruikers achter 1 als aan te sluiten?

zoals bij ALS 3 het geval is?

Ik had ergens nog gelezen dat het verstandig was om de wcd's van de keuken te verdelen over 2 groepen. Nu is er bij mij 3 algemene groepen, hoe kan ik controleren of dit momenteel het geval is?
 

Appeltje

  • #8
Ik ben niet zo thuis in dat uploaden lol maar je hebt vast wel iets fout gedaan ja hahaha...

Geen probleem om grootverbruikers aan te sluiten, het gaat alleen maar om de lekstromen en die zijn bij grotere verbruikers niet per definitie hoger.

Als je wilt checken of ze op een aparte groep zit, is het handig om heel simpel iets aan te sluiten en dan 1 groep uit te doen.... zo kun je achterhalen wat op welke groep zit.
 

Bekir1

  • #9
Dank

Dit alles zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn met 1 groepenkast. ik heb een groepenkast van ABB, 2 rijen. 33x22cm

en heb in de nieuwe situatie 9 groepen verdeeld over 3 ALS, 1 krachtgroep op 3 fasen, 3x als waarvan 1 op 3 fasen en andere 2 verdeeld over 2 fasen, 1x 4 polig hoofdschakelaar en nog een beltrafo

nog een andere vraag :moet er binnen in de huidige groepenkast nog iets aangepast worden zoals een busboard?

ik heb op een website ( kan geen namen benoemen ) de volgende aanbieding gevonden allen van het zelfde merk:

1 extra groepenkast, met 1 krachtgroep, 1 hoofdschakelaar 4 polig en 1 als 3 fase, met nog 3 groepen voor de bestaande groepenkast en 1 als. Zou dit de lijst moeten zijn of zie ik nog iets over het hoofd?
 