Vailliant ketel brandt half vermogen

Wiebe

  • #1
Mijn vailliant thermo compact vcw nl 244 xe geeft lauw water, bij heel weinig water afname word het wat warmer.
Ik heb 't idee dat ie maar op half vermogen brandt, ook bij verwarmen trouwens maar daar heb je niet zon hinder van.
Waar moet ik het zoeken ?
Er zitten al drie nieuwe printen in en nieuwe voelers in het warmte kanaal
deze klacht kwam dus na een storing.
Ik heb geen vertrouwen meer in de monteur.
bvbd wiebe
 

Mik

  • #2
Toestel komt niet op vollast, haal de onderste voorplaat los kijk of tijdens het ww tappen beide lampjes (links geel, groen rechts) branden, brandt alleen het gele lampje zit er een probleem in de electronica, branden ze beide, zit het probleem in de membraanpomp (luchtpompje), het kan zijn dat deze defect is maar er kan ook een dun luchtslangetje los of gescheurd zijn, is dit allemaal in orde kan het ook de luchtinspuiter op het gasblokje zijn, je kan het een en ander controleren door op het linker slangetje te blazen, gaat de brander hoger branden moet je het zoeken in de membraan pomp, brander drukken horen op de volgende drukken testaan, onsteekdruk op 2,0 mbar vollast op 9,3 mbar je heb hier wel een speciale gasdruk meter voor nodig, ik neem aan dat de installateur deze eigenlijk wel gecontroleerd heeft. Want dat is namelijk het eerste waar je mee moet beginnen.
 

Sil

  • #3
Wat Mik zegt klopt als een bus.
Ik mis alleen de klacht over slecht verwarming en als die het wel goed doet zal het toestel zeker niet alleen op ontsteekgas branden.

:shock: Uitzondering ontsteekdruk opgeschroefd naar 3,5 millibar.

Als je handig genoeg bent is de tip van mik om in het slangetje te blazen een geweldige controle, tijdens warm water gebruik het slangetje dat op een koperen leiding(kje) gemonteerd zit op de bovenkant van de operator
(Een rechthoekig "doosje" met plaatje en zegel of als deze verwijderd zijn twee kleine schroefjes waarvan de linker met rode lak is bedekt) dat slangetje moet je loshalen links onder in de ketel achter de armaturenkast
(dat is de elektra kast met printen en aan/uitschakelaar) eventueel verlengen met een ander slangetje (gewoon er even over schuiven evt afplakken met tape) en dan tijdens warm water bedrijf na het ontsteken van de vlam (15 sec. wachten) VOORZICHTIG blazen langzaam de druk opvoeren en luister of je de vlam hoort aanzwellen. Als dit zo is moet iemand anders de warm water temperatuur controleren.

Ik geef toe dat je dit eigenlijk met branderdruk meter (manometer) moet doen en zoals Mik al aangaf is dit zo'n beetje het eerste wat we controleren.

Als dit niet je probleem is horen we nog graag van je.
 

Wiebe

  • #4
Jonges alvast hartstikke bedank voor jullie reactie
de beide lampjes branden
dus het slangetje los gehaald en er in geblazen
je ziet de brander harder gaan branden
en het water word ook weer heet :D
nu heb ik teminste een id waar te zoeken
dus morgen in het dag licht maar eens even naar de
membraan pomp gaan kijken
ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen
nogmaals bedankt
groet wiebe
 

Wiebe

  • #5
ik wou dat ik dit forum eerder had gevonden !
maar geweldig, met jullie instructies heb ik het probleem
gevonden en opgelost hij doet t nu weer geweldig
het bleek dat het slangetje dat in de membraampomp zit naar de plus
doorgesleten was doordat ie tegen het trillende armpje van de pomp liep
waarschijnlijk dus vanaf het begin dat ie er inzit
maar nu dus helemaal doorgesleten .
slangetje ingekort ,het slijpsel verwijderd en weer aangesloten.
alles weer inmekaar gezet en lopen op vol vermogen
je kan je wel voorstellen hoe blij ik ben :D
onwijs bedankt voor de (juiste) hulp
groet wiebe
 

Mik

  • #6
en dat voor een paar amateurs
 

Sil

  • #7
:wink: Graag gedaan.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Nou Mik, als ik kijk naar het aantal en soort adviezen dat Sil op ons forum heeft gegeven, danm denk ik niet dat je in dit geval over een amateur kunt spreken!

Misschien ben jij wél, net als ik een amateur op dit gebied...

Maar dan vind ik het nog knap om zulke adviezen te kunnen geven! :)

Groetjes, Kees
 

Mik

  • #9
:lol: die opmerking was als grapje bedoelt ben zelf ook geen amateur heb al een kleine 16 jaar ervaring als servicemonteur grote en kleine installaties af en toe een grappie kan toch??? en zeker niet beledigend naar sil toe.

groeten mike
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #10
O nee Mike, ik had ook niet verwacht, dat je hier iemand zou willen beledigen, en dus hoef je je ook helemaal niet te verontschuldigen.
Het is juist zo fijn dat we allemaal zo "losjes" met elkaar omgaan, geen moeilijke toestanden.

Ik kon me al haast niet voorstellen dat jij niet in 't vak zou zitten, aan je antwoorden te zien. :oops: Nou, in elk geval, mij mag je gewoon amateur noemen, want dat ben ik...

In elk geval welkom bij de club!

Enne - grapjes mogen hoor!

Gr. Kees
 

Mik

  • #11
dank je wel, ik moet trouwens zeggen dat dit een van de leukere forums is tot nu toe, en gek zoals ik ben, probeer ik ook na een dag werken een hoop mensen tehelpen met de vragen die ze hebben.(in woon omgeving weten ze je ook al gauw tevinden) je zult inderdaad nog wel is wat van me horen op dit forum. :D

groeten mik
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu