Vaillant CV ketel VC254/3 foutcode F24

Status
Niet open voor verdere reacties.
Cv Ketel Vaillant VC254/3 ( geen warmwater voorziening )

Probleem: Op onvoorspelbare momenten springt de ketel in foutcode F24
Soms duurt het 14 dagen voor het probleem optreedt maar soms ook binnen één dag.

In de handleiding staat dat het watergebrek zou kunnen zijn maar ik heb de ketel tot bijna 2 Atm. gevuld ( deze staat trouwens op zolder )

Wat zou ik nog meer kunnen checken of vervangen?
 
Hallo,

Het probleem duid op aanwezigheid van lucht.

Staat de automatische ontluchter in de ketel open?

werkwijze als volgt :

vul de cv installatie tot 2 bar ( cv ketel uit )
draai alle radiator kranen open en begin vervolgens alle radiatoren te ontluchten. Neem hier rustig de tijd voor. Vervolgens de ketel weer op stroom zetten en de thermostaat vragend zetten. Na een minuut of tien moeten alle radiatoren warm worden.
Is dit niet het geval, dan is er nog lucht aanwezig in het systeem, of eventuele voetventielen staan dicht.

Dat zou het probleem moeten verhelpen.

succes, Calenta :cool:
 
Beste Calenta,

Bedankt voor je snelle antwoord.
Hoe weet ik of een automatische ontluchter "open of dicht" staat?

Het woord "automatisch" betekent toch dat je niets handmatig hoeft te doen?

Ik zal het wel mis hebben , hoop ik.
 
Beste Calenta en of Ingmar89,

Gechecked ! Dopje zat vast maar dat kan door de warmte gekomen zijn.
Gangbaar gemaakt en staat nu open.
Even afwachten op dit helpt.

Via een ander forum kwam er tip binnen over de "waterdruksensor"
Die zou ook de veroorzaker kunnen zijn.

Nu de vraag: Waar vind ik dit onderdeel in de ketel?
Als jullie tip niet helpt kan ik die vervangen.

Gr. Jan
 
Dit onderdeel zal je niet vinden want die is er niet :wink:

F.24 betekend een te snelle temperatuurstijging, dit kan te weinig water zijn of lucht of een defecte pomp...etc.

Er dus op dat moment geen water stroming door de ketel. Is er altijd een radiator in huis die open staat? (dus zonder thermostaatkraan)
 
Een onregelmatig weerkerende F24 is bijna zeker de circulatiepomp die soms niet start, zal ze nooit doen als je erbij bent! Vaillant werkt niet met druksensor maar met temperatuur verschil meting.
 
Er zijn VCW254/3 ketels MET en ZONDER drukschakelaar. Als uw ketel geen drukschakelaar bezit, dan sluit ik mij aan bij de vorige sprekers.

anders:
zoek eens naar dit onderdeel
Druksensor produktlink werkt niet
Het koperen deel zit in de leiding gedrukt, en zie je dus niet.

Tap de ionstallatie af, haal de druksensor los, en prik het gat waar deze in zit (in de leiding) door met een schroevendraaier van 5 mm (of een imbus sleuteltje)

gr
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
2
Weergaven
398
Verwarming inclusief leidingwerk
sjorsenrikkie
Reacties
8
Weergaven
2K
Verwarming inclusief leidingwerk
The headhunter

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu