Uponor gasbuis

Broekie23

  • #1
Wij zijn bezig met de renovatie van het woonhuis.
Nu ben ik van plan om een nieuwe uponor flexibele gasleiding te leggen van uit de meterkast in een stuk naar het fornuis ca 15 meter.
Ik wil deze leggen boven het verlaagde plafond mag dat?
welke diameter kan ik daarvoor het beste gebruiken 20 of 25 mm?

bedankt.
 

Rodi

  • #2
Het is het beste dat je de gasleiding in 20 mm uitvoert i.v.m. het drukverlies over deze afstand' { hoeveel bochten zitten erin deze afstand?
 

Broekie23

  • #3
Het zijn 5 'haakse' bochten en een grotere lus (straal 100cm)om een stalen balk heen.

is het wel toegestaan om deze tussen het verlaagde plafond te gebruiken en door de muur onder aan uit te laten komen
 

Rodi

  • #4
Bij muurdoorgangen moet je een mantelbuis gebruiken.
 

Broekie23

  • #5
Ik was van plan de 20 mm incl mantelbuis te kopen dus dat komt dan goed.
 

Jeroen b

  • #6
Als ik jou was zou ik er 25 in doen
want uponor slang 25 kan je vergelijken met koperen buis van 22
 