Underlayment zoldervloer buigt door

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hi,

we zijn bezig met renovatie van de zolder en de vloer van 18mm underlayment buigt tussen de balken wat door. We zijn al in een wat verder stadium van de renovatie, er is al gestuct, dus de opties om er wat aan te doen zijn hierdoor wellicht wat beperkter.

Bijgevoegd foto's van wat ik bedoel. Ik had zelf het idee een extra laag toe te voegen om het vlakker en steviger te maken. Mijn eerste idee was een extra laag underlayment maar ik vraag me dus af hoeveel zin het heeft en of er betere opties zijn?

Daarnaast de vraag of ik de ruimte die ontstaat tussen de underlayment en de laag die er bovenop komt moet opvullen met iets?

Bij de trap heb ik zo'n 27 á 28 mm, ruimte om omhoog te komen, te zien aan de foto met de duimstok. Er komt een laminaatvloer op en hiervoor heb ik reeds ondervloer liggen welke een paar mm dik is. Laminaat met ondervloer wordt dan ongeveer 10 mm.

Verneem graag jullie reacties.

Met vriendelijke groet,
Frank.

20231123_183448.jpg 20231123_183549.jpg 20231123_183055.jpg
 
Hoe dik zijn de platen?
Wat is de hoh maat van de balken?
Liggen de platen met lange richting evenwijdig of haaks op de balklaag?
 
Meestal als dit soort platen doorzakken dan is er iets aan de hand met de balken waar de vloer op ligt.
Je kunt er dan wel een laag bij bovenop leggen maar dit vormt dan nog weer extra gewicht voor de onderliggende balken waardoor ze nog meer door zullen gaan zakken.
Mijn advies zou dus zijn om eerst naar de balken te kijken waar de platen op liggen en dan pas verder naar een oplossing te zoeken.
 
Als dit 60 cm is en de naden liggen op de balken en de balken buigen zelf niet door, dan kan het meevallen.

2e laag haaks erop en heel veel schroeven.
 
Bedankt voor jullie reacties.

De huidige laag underlayment is 18mm dik. En zojuist even gekeken naar de hoh maat en die lijkt een 75cm te zijn. De balken zijn volgens mij iets van 50 x 150 mm die door de vorige bewoner zijn opgehoogd met een balkje van 50 x 50.

De balken lijken overigens vrij stevig, als ik daar op en neer ga heb ik niet het idee dat die doorbuigen. Het gaat echt om de underlayment tussen de balken waar het nu al doorbuigt en het verder doorbuigt als je er op loopt.

Ik denk dat ik met een extra laag underlayment erop en dan inderdaad veel schroeven toch wel een eind moet komen of ziet iemand dat anders?
En zou ik dan het beste voldraad schroeven kunnen gebruiken?

Alvast bedankt!
Groet, Frank.
 
wanneer is er gestuct?
als de aan de bovenkant nat is geworden kan dat ook de oorzaak zijn en trekt het misschien nog weg als de vloer weer goed droog is
 
Het zou me niets verbazen als er wat doorbuiging van de platen, van de diverse fabrieken, merken, prijzen enz, een verschil bestaat.
 
750 mm hoh is te veel voor een plaat van 18 mm.
Een extra plaat erop en deze met deeldraad schroeven aan elkaar schroeven.
Vraag 2 is of de balklaag voldoet.
 
een balk van 50 x 150 lijkt me ook een vreemde maat
normaal is een balk 44, 46, 58 of 70mm dik
Maar dikker maken met 50 x 50 kan alleen moet dat dan wel goed gebeuren anders heeft het veel minder effect.
Verder is 75 cm gewoon een veel te grote hoh maat zoals Rola ook al aangaf.
Er is ook een reden dat de meeste platen een afmeting hebben van 244 x 122cm
 
@Mitchelt
De maximale HOH maat bij 18mm underlayment is +- 60 cm, denk dat die extra laag wel genoeg stijfheid zal geven zeker als je het verlijmt en schroeft

Wat bedoel je met verlijmen? tussen de twee lagen platen lijm smeren?

@Marcn.88
50x150 is niet erg veel voor een balklaag, wat is de overspanning die de balken maken?
En @Walker
En wat is de overspanning van de balken? Want dit zou best wel een kritische situatie kunnen zijn...

Er loopt in het midden van de vloer een hogere en dikkere balk die onderdeel is van een spant. Vanaf die balk lopen de balken aan weerszijden richting de muur met een overspanning van 3,10 meter.

@Rola
750 mm hoh is te veel voor een plaat van 18 mm.
Een extra plaat erop en deze met deeldraad schroeven aan elkaar schroeven.
Vraag 2 is of de balklaag voldoet.

Vanwaar de keuze voor deeldraad schroeven? Om het goed naar elkaar te trekken? Moeten dit dan 40mm schroeven zijn?
 
2x18mm = 36mm Dan wil je inderdaad minimaal 70, eerder 80mm hebben bij de balken. Deeldraad omdat dat veel makkelijk en beter werkt. Ik zou wel een redelijk dunne schroef nemen en dan wat meer.

Tussen de balken 40mm of nog liever 35mm, want met 35mm krijg je geen honderden punten die erdoorheen steken, stel dat je ooit nog iets tussen de vloer moet doen dan scheelt dan behoorlijk.
4,0 x 35 mm torx deeldraad
Torx want daar wordt je ook een stuk vrolijker van als je de hele vloer gaat doen, bereken maar eens hoeveel schroeven dat worden..
 
De twee platen moeten aan elkaar komen te zitten, vooral tussen de balken waar de plaat het meeste doorbuigt. Doe je dat niet, dan werken de platen niet samen en blijft de bovenste plaat veren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

  • Gesloten
  • Hebeentuin
  • Vloeren
  • 2
  • 849
Reacties
2
Weergaven
849
Vloeren
Hebeentuin
Reacties
5
Weergaven
1K
Vloeren
carebaer
  • Gesloten
  • SvS1986
  • Vloeren
  • 17
  • 1K
Reacties
17
Weergaven
1K
Vloeren
wgb
  • Gesloten
  • krullebol
  • Vloeren
  • 14
  • 2K
Reacties
14
Weergaven
2K
Vloeren
bendegeus
Reacties
8
Weergaven
1K
Vloeren
Jeef

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu