Underlayment voor onder zandcementvloer veert iets

Markmnk

  • #1
Over de balklaag hebben we underlaymentplaten gelegd zodat daar straks (noppenplaten met vloerverwarming en) zandcement op komt.
Nu lopen de korte kanten van de platen soms wat ver over de balk eronder waardoor ze daar een halve tot een hele centimeter doorveren als je eroverheen loopt.

Is dit erg of merken we daar straks niks meer van als het zandcement erop ligt?

Als het erg is, dachten we de uiteinden van twee platen er tussenuit te zagen precies tot op de balken en dat vervangen door een hele aansluitende plaat.
BF735B9A-5F4F-4BF2-8981-6C2531675304.jpeg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Dat gaat niet werken zo, cementdekvloer over een houten vloer.
Dat gaat straks van alle kanten scheuren.
Houten platen er uit halen, dan zwaluwstaart platen er in en daar dan de vloerverwarming en cementdekvloer op.
 

Markmnk

  • #3
Het wordt waarschijnlijk magnesiet in plaats van zandcement. Graag alsnog antwoord op mijn vraag
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Dat zal dan iemand anders moeten geven.
Ik kan daar geen goed antwoord op geven omdat ik niet achter deze methode sta.
 

Markmnk

  • #5
Alsnog dank voor je antwoord, Peter. Achter weke methode sta je niet? Magnesiet? Waarom is dat?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Gaat het om de begane grond vloer in het café waar je eerder over gepost hebt?
 

Markmnk

  • #7
Dag Krunnie, dat klopt ja! Wat denk je daarvan?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #8
Daar had toch een constructeur aan gerekend? Wat zegt die ervan? Van welk materiaal je de dekvloer ook maakt, die blijft bros en als de dekvloer gaat scheuren omdat de ondergrond niet voldoende steun geeft gaat de vloerverwarming als wapening fungeren. Dat moet je niet willen. Zwaluwstaartplaten zoals @Peter voorstelt zijn dan een veiliger oplossing.

Houd er ook rekening mee dat voor bedrijfspanden andere sterkte eisen gelden voor vloeren dan voor woningbouw. En met horeca zit je nog met aanvullende HACCP eisen qua vloeistofdichtheid en reinigbaarheid.

Redenen genoeg om even terug te gaan naar de constructeur lijkt me.
 

Markmnk

  • #9
Dank Peter en Krunnie. We gaan toch voor zwaluwstaartplaten. Het wordt een woning. Zouden jullie de underlayment laten liggen of eruit halen en platen op de balken?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
Je hebt hier platen met tong en groef aan de lange zijden toegepast. En de kopse kanten worden niet overal ondersteund. Waarom geen platen met TG4-zijdig?

Advies: platen verwijderen, en eventueel opnieuw aanbrengen. Nu met voldoende ondersteuning, ook op de plaat uiteinden. Dan heb je een vlakke en solide basis voor je zwaluwstaart platen.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #11
En als je vloerverwarming er op aanbrengt, de platen op wat stroken bouwvilt leggen, rondstroken lang de muren, en de platen NIET vastschroeven aan de balken/vloer
 

Markmnk

  • #12
Dank. Duidelijk. We willen 25mm geluidsisolerende oplegstroken gebruiken op de balken. Of is 5mm bouwvilt ook voldoende? Inderdaad vloerverwarming dus niet vast aan de balken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu