TT-stelsel + onderverdeler = TN-stelsel?

DerBart

  • #1
Beste forumleden,

Ik zit met een vraag waar ik niet uitkom:

Als ik een hoofdverdeler met TT-stelsel heb, en ik trek een kabel met 3 x fase, nul en aarde naar een onderverdeler, welk stelsel heeft die onderverdeler dan?
Als de hoofdverdeler buiten de voordeur stond zou het duidelijk een TN-S-stelsel zijn, maar nu weet ik het niet.
Het gaat om het installeren van een onderverdeler in mijn garage met voeding vanuit het woonhuis. Ik wil graag weten welke lijn- en aardcircuitweerstanden ik moet aanhouden voor de distributiegroep.

Ik hoop dat jullie wat meer weten. Met vriendelijke groet,

Bart
 

CV__

  • #2
Een TT stelsel wordt niet een TN stelsel door die even door een extra verdeler te halen...

Als je dus begint met TT, heb je bij die onderverdeler ook TT.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Wat CV_ zegt dus.

Het kan alleen een TN stelsel zijn als het gehele aardcircuit vanaf de transformator bestaat uit een goede geleider. Ik wilde typen "koper" of "kabel" maar dat is wat te kort door de bocht, het kan natuurlijk ook aluminium of busbar zijn. ;) Maar zodra de wereldbol zelf onderdeel wordt van het aardcircuit is het TT, dat maak je niet meer ongedaan.
 

DerBart

  • #4
Dank jullie wel. Het is helemaal duidelijk nu. Ik denk dat ik met 6 mm2 vd en smeltpatronen ga werken om een snelle uitschakeling te halen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik denk dat het zonder juiste gegevens een slag in de lucht is.
Smeltpatronen en snelle uitschakeling?

hoe snel moet je dan uitschakelen?
 

CV__

  • #6
PEFC en PSCC meten...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
The headhunter schreef:
hoe snel moet je dan uitschakelen?
1s gok ik zo.

Hij zal gezien de vraagstelling hebben getwijfeld tussen 1s en 5s. Dat maakt nogal een verschil natuurlijk.
 

DerBart

  • #8
Klopt helemaal. Voor TT moet ik met 1 s rekenen, vandaar de vraag. Een gG 25 gaat er bij 1 s uit bij ca 140A. Dan moet ik een Zi en Zs halen van 1,64 ohm. Zouden we een C25 nemen dan moeten we bij 1 s een kortsluitstroom halen van 250A en wordt de maximale impedantie 0,92 ohm.
Als ik met 5s mag rekenen heeft een C25 120 A nodig, dan heeft die de voorkeur (en is gebruiksvriendelijker).

Op de hoofdschakelaar meet ik Zi = 0,40 ohm en Zs = 1,37 ohm. Met 16 meter 6 qmm en vier contacten komt er misschien 0,15 ohm bij. Op de onderverdeler ga ik verder met B16 en C16 achter een aardlek.

Niet dat er wilde plannen zijn voor de garage, waarschijnlijk wordt de zwaarste verbruiker een straalkachel. Maar het kan maar gelijk goed aangelegd zijn. De draden komen ook mooi in verlijmde 25 qmm-buis met totaal 3 bochten van verdeler tot verdeler. Heb zelfs een 25 qmm-buigveer gekocht.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Je kunt natuurlijk ook een selectieve aardlekschakelaar toepassen in de hoofdverdeler en dan toch die C25 automaat?

Zi van 0,92ohm ga je wel halen neem ik aan.

Als er geen risico is op sluiting naar aarde tussen beide verdeelkasten (dus: klasse II dubbel geïsoleerde verdelers, geen grondkabel met aardscherm o.i.d. gebruikt) mag je voor de aardcircuitweerstand trouwens rekenen met de hoogste afgaande groep in de onderverdeler. Dus gewoon die C25 automaat kan dan ook. ;)
 

DerBart

  • #10
Dank je wel, dat is een goed idee! Op die manier valt er zelfs nog ooit te verzwaren voor elektrisch laden op B32.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu