Beste leden,
Wij gaan verbouwen (keuken) en ik kom er niet helemaal uit wat ik aan moet met de elektra.
Momenteel hebben wij een 1 fase groepenkast aansluiting. Waarvan 1 hoofdzekering 40ah, 2x aardlek 40ah waarachter 2x 4 groepen 16ah.
door de plannen met de nieuwe keuken gaan we naar
- inductieplaat 7,35kw (2 fasen kookgroep)
- combi oven 3kw
- oven 3,5kw
- vaatwasser 1,95kw
- quooker 2,2kw
het is duidelijk dat ik de meterkast moet uitbreiden, maar ik kom er niet uit of ik met bovenstaande apparatuur de 1 fase niet overbelast? Of als dit over uiteraard meerdere groepen verdeeld achter meerdere aardlek (dus aparte circuits) dat nog te verwaarlozen valt?
Rekening houdend met gelijktijdig gebruik zit je al snel aan 10-12kw voor alleen keuken apparatuur.
Ik lees graag jullie reacties
Wij gaan verbouwen (keuken) en ik kom er niet helemaal uit wat ik aan moet met de elektra.
Momenteel hebben wij een 1 fase groepenkast aansluiting. Waarvan 1 hoofdzekering 40ah, 2x aardlek 40ah waarachter 2x 4 groepen 16ah.
door de plannen met de nieuwe keuken gaan we naar
- inductieplaat 7,35kw (2 fasen kookgroep)
- combi oven 3kw
- oven 3,5kw
- vaatwasser 1,95kw
- quooker 2,2kw
het is duidelijk dat ik de meterkast moet uitbreiden, maar ik kom er niet uit of ik met bovenstaande apparatuur de 1 fase niet overbelast? Of als dit over uiteraard meerdere groepen verdeeld achter meerdere aardlek (dus aparte circuits) dat nog te verwaarlozen valt?
Rekening houdend met gelijktijdig gebruik zit je al snel aan 10-12kw voor alleen keuken apparatuur.
Ik lees graag jullie reacties