Thermostaat wel, ketel niet uit?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo
ik heb in mijn loodsje een ketel hangen een 99 er nefit ecomline classic hr(c) 30
met een simpel aan/uit thermostaatje wat ik uit draai als ik niet aan het werk ben in de loods
nu zag ik gister dat de ketel wel op "nul"staat,dus niet stookt,maar dat hij wel de water temperatuur op de ingestelde waarde houd (65 graden)

nu heb ik de ketel vd week pas aangesloten en inbedrijfgesteld, de ketel hing er al en is een tweede handsje waarschijnlijk uit een cascade opstelling ofzo
warmwater gedeelte/knop staat op nul,warmwater gedeelte zit er niet in,ik weet ook niet of dat hoort bij deze ketel
zit er ergens mogelijk nog een doorverbinding ofzo die ik los moet gooien?
er hang bij de pomp (uit de kabelboom en loopt naar de UBA) wel een stekker die is doorverbonden met een kroonsteen,maar kan niet vinden waar deze voor is of was (paars witte draad, boiler ofzo?)
 
Is doorverbinding tussen 3/4 nog wel aanwezig?
Boilersensor aansluiting dient doorverbonden te zijn.
Indien toestel aan het opwarmen is zonder dat thermostaat vragend staat hoeveel streepjes staan er dan in het display?
 
De doorverbinding 3/4 had ik weer geplaatst
streepjes code heb ik nog niet kunnen waarnemen
laat het zo spoedig mogelijk weten :lol:
 
Duuh hier handige harry :?

ik heb er zoeen goudkleurig bolletje van honywell als thermostaat op zitten
heb ik waterpas opgehangen,hier ben ik ook al eens mee de mist ingegaan
maar deze blijkt ook geen "uit"stand te hebben wat ik wel verwacht had
dus hij geeft een stoken commando omdat het in de loods 0 graden is
en als ik dan de ventilator niet aanzet zal hij nooit de loods op kunnen warmen en stookt lekker door
nu heb ik de thermostaat een stuk "niet"waterpas gezet zodat deze wel onderbreekt bij 0 graden (nu met een multimeter gecontroleerd

nu zie je maar weer dat je vaak te moeilijk gaat denken

thanks voor medenken :lol:
 
:prima:

Als het daar zo koud is zet dan ook de pomp schakelaar op de ketel op continu - anders misschien ook nog bevroren :mrgreen:
 
Da,s niet slim-- er mogen geen toevoegings middelen in het cv water zitten - vindt dit ketel materiaal niet prettig . :(
 
Dat las ik ook in de gebruiksaanwijzing
maar de ketel was, toen ik hier introk, ook al gevuld met antivries door een installateur
en antivries is voor auto's uiteraard,daar zitten tegenwoordig ook gevoelige onderdelen in zoals aluminium enzo

dus wat is het verschil?

dacht ik zo :?
 
Er mag wel anti-vries in, alleen niet de huis-tuin-en keuken merken,
er word 1 á 2 merken oogluikend toegestaan door de meeste fabrikanten.
Achteraf is niet te bepalen of het het juiste merk is, maar na 12 jaar
zal het vast wel goed zijn gegaan :roll:
 
In Nefit toestellen mag beslist geen antivries, van geen enkel merk. Het wordt ook niet oogluikend toegestaan, je krijgt gewoon een factuur als ie lek is,en lek gaat ie 100% zeker.
Aftappen heeft helaas ook geen zin meer, want je krijgt het er nooit meer uit. Dus scheidingswisselaar plaatsen maar.
 
Warmtewisselaars worden gemaakt van een aluminium-silicium legering. Deze legering kan beslist niet tegen pH-waarden die hoger zijn dan 9. Antivries verhoogd de pH-waarde van het CV-water. Hoe hoger er gestookt wordt, hoe agressiever het water zal worden.
De fabrikanten geven niet voor niets heel duidelijk in hun instructies aan dat er niets aan het CV-water toegevoegd mag worden.
 
Nóóit te laat..
koelvloestof lost volledig op in water, er vindt dus onmiddellijk een verdunning plaats, je zult wel enige tijd moeten circuleren en spoelen.

Indien de gebruikte koelvloeistof op Glycol basis is, is de PH waarde weinig hoger dan 8. daar valt wel mee te leven., maar Glycol is wel giftig...

Maar indien een van de moderne "permanent fill" coolants gebruikt werd moet je rekenen op een Ph van 11 of hoger.

De Ph schaal gaat van 1>>>>>> 7 >>>>>>14, Ph-7 is neutraal, puur water heeft een PH waarde van 7.
 
@Catch:
Hieronder een willekeurig MSDS veiligheids document van een standaard Ethylene Glycol, scrol naar beneden dan vind je de Ph waarde

Document. helaas offline

Wat je in ieder geval kunt doen is de PH waarde meten, elke aquarium winkel of een winkel met vijver spullen heeft wat je zoekt. .
 
Catch:
Het enige dat jij te vrezen hebt is een té hoge PH waarde, dus ga het even meten en indien je tussen 7 en 8 zit, is er geen enkel probleem.
Wel opletten, je mag ook niet benéden de 7 zitten want dan krijg je corrosie van je stalen buizen.

Op die "link" die je eerder gaf worden twee PH waarden vermeld:
PH: 5.7-6.1 naar ik aanneem van het onverdunde middel.
PH: 7.0-7.5 bij 25 % wat zij concentration noemen.
Lijkt mij nogal nattevinger werk.

Dus : METEN...
 
Catch schreef:
Ik begin toch weer aan het antwoord van een te hoge PH waarde te twijfelen
het is nml gewoon te koop met een PH van 7,5=zelfde als antivries
zie hier.

wie kan me nu duidelijk een argument geven om geen antivries te gebruiken

Het enige argument is het vervallen van de garantie.
Verder doet men nog al krampachtig over de schade die het kan toebrengen aan onderdelen of metaal.
Deze bekrompenheid is er nu eenmaal. Veel installaties worden gevuld met een vorm van glycol en die bevatten ook aluminium of legeringen. Gatanties vervallen dan als je geen glycol gebruikt, rara politiepet. :mrgreen:

Het enige is dus de garantie, als de schade te relateren is door het gebruik van glycol.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan