Thermostaat vraagje

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo ,
Ik heb een atag a244ec Dit in comb. met beneden vloerverwarming en tijdelijk radiatoren(boven) Mijn vloerverw. syst. warmt zeer snel op.
(Dit zonder extra circulatie pomp in het verdeelblok)
Ik heb tijdelijk een chronotherm 3 aangesloten maar deze klikt om de paar minuten aan en uit.
Heeft dit invloed op mijn gasverbruik? en is het in mijn situatie verstandig om een modulerende thermostaat te gebruiken. (heb trouwens ook nog geen buitenvoeler)
Ik heb mijn max ketel aanvoer (NU) op 40 gr staan ( 30 gr volstaat ook)en vraag me af tot welke temp. het moduleren zin heeft.

Ik heb volgens mij wel eens gelezen dat een ketel bij elke (op)start eerst het aanwezige gas uit het systeem verwijdert voordat het opnieuw begint met verwarmen.
bvd en fijne dagen.

gr eddy
 
Die chronoterm kun je van de muur halen, op de achterkant kun je het aantal schakel momenten instellen met een schroefje.

Wat ze bedoelen met overtollig gas:

Ze ventileren de verbrandings ruimte zodat deze schoon is.
Gas stopt meteen bij einde warmte vraag.

Misschien schakelt je thermostaat zo vaak omdat de temperatuur net wel/ net niet gehaald wordt in de ruimte.

Ja je gasverbruik wordt hoger, hoe vaker je ketel aan slaat
 
Elke cv-ketel heeft een luchtspoeltijd, de ene doet het direct na het
branden, een ander weer net voor het branden, jouw A244EC doet het
dus voor het starten.
Wil je een modulerende thermostaat (al dan niet met klokprogramma)
dan zit je in jouw geval vast aan een Atag Eazy of Wize, Eazy is een
rondje in samenwerking met Honeywell gemaakt, beide dienen op een
andere stekker aangesloten te worden.
Ik weet even niet of er wel een buitenvoelr op de A-serie kan.....?? maar
dat zal vast wel in je boekje staan :mrgreen:
Wat betreft het moduleren, daar zijn de geleerde zelf ook niet helemaal
uit, weet wel dat hij tussen de 50 & 60 graden zijn hoogste rendement
haalt, en daar was het moduleren om te doen in eerste instantie....
 
Op de recentere A series (uit het hoofd vanaf november 2009) kan ook gewoon opentherm. Die verkoop ik ook meestal, omdat een wize zon kloteding is...
 
Dank Heren,
Dit is alvast duidelijk.

Wat breft het moduleren:
Omdat ik de ketel heb ingegsteld op een temp. van +/-40 gr. denk ik persoonlijk dat er niet veel te moduleren valt. Hij kan volgens mij niet veel zachter branden. Maar kan het mis hebben.

Tips voor een betaalbare goede klokthermostaat zijn welkom
 
Merken noemen we hier niet inderdaad. Als je tevreden bent over je huidige thermostaat, mischien kun je overwegen hetzelfde merk weer te nemen.

Over moduleren heb je opzich wel gelijk. Hij gaat wel moduleren op die 40 graden aanvoertemp. Mogelijk brand een opentherm nog iets rustiger, (bv minimaal vermogen bij nog iets lagere temperaturen.
Aan uit zal hij altijd naar die 40 graden toe werken, terwijl dat soms niet nodig is.

Je kunt in de ketel kiezen voor een instelling vloerverwarming. Daarbij past hij onder andere de opwarmsnelheid(gradient) aan.
 
Ingmar89 schreef:
Op de recentere A series (uit het hoofd vanaf november 2009) kan ook gewoon opentherm. Die verkoop ik ook meestal, omdat een wize zon kloteding is...
:mrgreen: en vooral de handleiding in lettergroote 6 is zo heerlijk te
ontcijferen.
Maar dat van de opentherm wist ik niet, dat zal wel komen omdat ik de
ketels niet plaats, en alleen bij de storingen kom.....dus bestaande situatie :roll:
 
Hallo
Naar mijn idee verbruik ik redelijk veel gas.
Naar mijn weten stook je het goedkoopste door de aanvoer temp. zo laag mogelijk te houden. Klopt dit ?
Ik heb mijn thermostaat overdag op 14/15 gr. staan en om 18.30 op 17 gr. Is niet overdreven warm maar gebruik als ik thuis kom de houtkachel.
Omdat het een hoekhuisje betreft zonder spouwisolatie lijkt het me dat continu stoken weggegooid geld is.
Heb gister nacht de thermostaat per ongeluk op 19 gr laten staan en er 6m3 gas door gejaagd. (Alleen de bg. verwarmt +/- 40m2 met vloerverw.+ houtkachel) De boven radiatoren staan (nu nog)zo goed als dicht.
Heb dus mijn twijfels of ik niet beter de aanvoer temp. kan verhogen zodat de ketel minder lang hoeft te branden. Ik gebruik een vloerverw. verdeelblok zonder pomp.
Zijn er nog andere ketel instellingen waar ik rekening mee moet houden?
BVD Ed
 
De chronotherm 3 berekend 6 tot 12 schakelpunten per uur om je woning op temperatuur te houden, wat obelix ook aan gaf, Je kunt de 6 en 12 schakelpunten zelf instellen. (te lezen in de gebruiksaanwijzing) Het veel aan en uitschakelen is wat de thermostaat betreft niet vreemd. Zeker omdat een cv ketel zelden 100% van zijn vermogen hoeft aan te spreken.

Met een modulerende ketel werkt dit principe niet altijd goed. De ketel kan op een verschillend vermogen branden iets wat de thermostaat niet ziet. Ook zal het stoken van de houtkachel de berekening in de war schoppen.
Beter is het om een simpeler aan uit thermostaat te plaatsen of een modulerende thermostaat De laatste communiseert rechtstreeks met de ketel en "ziet" dan ook het regelgedrag van de ketel.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan