Thermostaat elektrische vloerverwarming aansluiten

Ik moet mijn oude thermostaat vervangen. Er zijn echter maar 2 blauwe draden en 1 rode (=zwarte), plus de 2 draden van de vloersensor. Elke blauwe met rode draad geeft 220V. Op de schema’s van de nieuwe thermostaat staat altijd een L en N van de stroomaanvoer en een L en N van de vloermat. Hoe moet ik verbinden?
dit is een foto van het schema van de oude thermostaat.
082C0A88-A9B5-4280-9794-96C6DDAFF347.jpeg
9199B71B-7BCD-4F9A-A4C6-6D83A83002A1.jpeg
 
Ik heb al in alle andere kamers de thermostaten vervangen, 15 stuks. Die hadden allemaal alleen stroomdraden. Deze is de enige met 5 draden, 3 stroom en/of vloerverwarming en 2 van de sensor, is in een badkamer. Moet ik gewoon een thermostaat zoeken met hetzelfde schema? Die heb ik dus nog niet gevonden…
 
Is een Eberle thermostaat uitvoering losse voeler. Aansluiting 2 is fase. Aansluiting 3 is de nul. Aansluiting 1 is de schakeldraad. Er zal ergens een doos zitten waar de VV kabel(s) overgaan op de aansluit draden en waar ook de nul word toegevoegd.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ik heb ondertussen verder gezocht.
rode draad is doorverbonden met zwarte stroomdraad: dus L
blauwe draad nr 1 is doorverbonden met blauwe stroomdraad (N) en blauwe draad vloerverwarming
blauwe draad nr 2 is doorverbonden met zwarte draad vloerverwarming
Ik vermoed dat ik dan toch een thermostaat moet zoeken die ook maar 3 aansluitpunten heeft?
 
Zonder alles doorgelezen te hebben, denk ik het volgende:
Aansluiting 1: Aansluiting voor de elektrische vloerverwarming
Aansluiting 2: Hier komt de fase op (bruin)
Aansluiting 3: Hier komt de nul op (blauw)
Aansluiting 4: Ongebruikt
Aansluiting 5: Draad van vloersensor
Aansluiting 6: Andere draad van vloersensor

De andere draad van de elektrische vloerverwarming sluit je buiten de thermostaat aan op de nul (blauw)
(of eventueel op 4, dat kan ook)
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
" Op de schema’s van de nieuwe thermostaat staat altijd een L en N van de stroomaanvoer en een L en N van de vloermat. "
De enige die je niet hebt is de N van de vloermat. Waarschijnlijk kan je die leeg laten en zal het gewoon werken. Die N is op een ander punt al aangesloten. Anders had je geen 220V kunnen meten op de schakeldraad naar de vloermat toe.

Als je een schema van de nieuwe thermostaat hebt, zal je waarschijnlijk zien dat de twee N punten direct met elkaar verbonden zijn.
 