Stroom naar schuur in tuin

Nijkerkerveen

  • #1
Hallo,

We zijn bezig met een schuur te bouwen in de tuin.
Nu moet er stroom naartoe gebracht worden vanuit de meterkast in huis.
Nu heb ik al gehoord dat het een 5-aderige grondkabel moet zijn.
Maar de afzonderlijke draden binnenin hebben nog verschillende diktes.

In het schuurtje willen we stopcontacten, lampen, koelkast, boiler en eventueel elektrische kachel hebben.
Welke stroomkabel hebben we daarvoor nodig? De afstand van meterkast tot schuur is ongeveer 25 meter.
Is dan bijvoorbeeld een grondkabel van 5x2,5 genoeg of moet je naar 5x4?

Hoor graag welk advies jullie hebben!

20200614_125751.jpg 20200614_125807.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Waarom de 5-aderige kabel? Heb je krachtstroom nodig? Wil je aders in deze kabel als schakeldraad gebruiken (bijvoorbeeld om vanuit huis de gevelverlichting op de schuur te schakelen)? Of ben je van plan een onderverdeelkast op te hangen ofzo?

Als ik jouw wensen zo lees, zou ik in eerste instantie adviseren om 3x een 3x2,5mm² te leggen (bij grondkabel is dat 2x2,5mm² + as2,5mm²) en dan in de groepenkast in de woning 3 nieuwe groepen te plaatsen.

1. Voor de boiler.
2. Voor de elektrische kachel.
3. Voor wandcontactdozen en verlichting etc.
 

Nijkerkerveen

  • #3
XanderH schreef:
Waarom de 5-aderige kabel? Heb je krachtstroom nodig? Wil je aders in deze kabel als schakeldraad gebruiken (bijvoorbeeld om vanuit huis de gevelverlichting op de schuur te schakelen)? Of ben je van plan een onderverdeelkast op te hangen ofzo?

Als ik jouw wensen zo lees, zou ik in eerste instantie adviseren om 3x een 3x2,5mm² te leggen (bij grondkabel is dat 2x2,5mm² + as2,5mm²) en dan in de groepenkast in de woning 3 nieuwe groepen te plaatsen.

1. Voor de boiler.
2. Voor de elektrische kachel.
3. Voor wandcontactdozen en verlichting etc.
Degene die de schuur gaat bouwen had het over een kleine meterkast in de schuur vanwaaruit de stroom verdeeld word over de schuur. Maar het is zo dat hij geen elektricien is en ik er eigenlijk helemaal geen verstand van heb.

Wat is het voordeel/nadeel van een 5-aderige grondkabel met dan een verdeelkast in de schuur t.o.v. 3 losse grondkabels van 3x2,5mm? En als je een 5-aderige grondkabel doet hoeveel groepen moet je dan bij laten plaatsen?
 

Kluskoppel

  • #4
Nog een tip: ik zou aan de huis-kant in de groepenkast een aardlekautomaat plaatsen. Op die manier kan een kortsluiting/water in stopcontact nooit zorgen voor uitval van andere groepen in je huis. Helaas door schade en schande achter moeten komen (3wk. op vakantie, water in buitenstopcontact, vriezer zonder stroom komen te staan).
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Aha, je wilt dus een groepenkast ophangen. Geen onbelangrijk detail om te vermelden. ;)

Het is in een doorsnee Nederlandse huisinstallatie lastig om een onderverdeelkast te plaatsen en je daarbij aan alle regels te houden. Je komt namelijk in de knoei met de selectiviteit. Selectiviteit houdt in, dat bij een kortsluiting enkel de laatste zekering in de keten hoort aan te spreken. In het geval van kortsluiting in de schuur, dus enkel de automaat in de schuur, níet de voorbeveiliging in het woonhuis en al helemaal niet de beveiligingen van de netbeheerder.

Om dat te bereiken dien je iedere beveiliging die je achter elkaar plaatst een stap kleiner te kiezen. Achter de meest gangbare 3-fasenaansluiting van 3x25A, mag je dan hooguit een B16 eindgroep plaatsen om de kabel naar de schuur te beveiligen. Hier achter kun je dan geen normale B16 groepen meer plaatsen, maar hooguit B6 of B10. Dat houdt niet over... je elektrische kachel en/of boiler hebben daar wellicht niet genoeg aan en een keer een grote slijptol ofzo aansluiten kun je ook wel vergeten.

Mijn advies zou dan ook zijn, om geen groepenkast te plaatsen als dit niet nodig is, maar groepen bij te plaatsen in de verdeelkast in de woning en voor iedere groep een losse kabel aan te leggen. Dat is een kleine extra moeite nu er toch een mooie geul ligt en die paar meter extra kabel zijn de kosten ook niet echt...

Mocht je jouw plannen toch door willen zetten, dan sluit je de 5-aderige kabel (4-aderig + aardlitze) niet aan op 3 eindgroepen, maar op 1 krachtgroep. Grote kans dat deze ook nog met een aardlekschakelaar beveiligd moet worden.

Voor wat betreft de dikte: dat hangt af van hoe zwaar je de kabel gaat beveiligingen. Dus welke zekering ga je ervoor plaatsen?
 

Nijkerkerveen

  • #6
Hmm nu begin ik erg te twijfelen... Denk dat ik toch maar even een elektricien laat kijken wat nu het beste is. Heb erg weinig zin om die sleuven opnieuw te moeten graven. Weet ook niet goed wat er nu in de meterkast zit qua groepen en of er makkelijk groepen zijn bij te plaatsen.

Bedankt voor jullie antwoorden! Als ik eraan denk probeer ik te laten weten wat het geworden is ;-)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu