Stromingsschakelaar

Bekschoever

  • #1
Ik heb steeds code 2 op mijn Nefit. Als ik de spanning van de ketel haal gaat de ketel op de boilerstand, hij zorgt dan voor warm water. Dat gaat goed. Wanneer die dan weer over zou moeten naar 0 of 1 (cv stand) gaat ie op 2. Ik heb de stromingsschakelaar eruit gehaald en die op het oog geconcroleerd. Optisch was er geen defect zichtbaar. Heb op de plek van de stromingsschakelaar gepoogd te kijken of er vuil zat. Dat zoveel mogelijk verwijderd. Omdat de ketel wel op boilerstand functioneert en daarna vastloopt en code 2 aangeeft mag ik ervan uitgaan dat de stromingsschakelaar kapot is? Of zijn er andere mogelijkheden? Kan me niet voorstellen dat de pomp niet functioneet omdat ie heel soms wel van boiler naar cv gaat.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Zowel voor het opwarmen van de boiler en het cv water geld de zelfde stroming met gevolg bij storing code 2.

De Cv installatie heeft te weinig doorstroming (600 l/h minimaal) en de boiler heeft dat niet.
Of b.v. de installatie ontluchten, bijvullen, voldoende radiatoren open zetten.
Meestal 3 of 4 als minimun, dat heeft dan te maken met b.v. ingeregelde radiatoren die minder doorlaten.

Vr Gr en succes ermee
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Idd,het kan de stromings schakelaar zijn,en of geen stroming in het cv circuit,( bijv- alle radiator kranen dicht) heb je de installatie leeg gehad dan wellicht nog lucht rechts boven op de ketel(ontluchten) .
en kijk of tijdens het vullen of de automatische ontluchter werkt-net naast de stromings schakelaar. we horen het-- groet Bundy
 

Bekschoever

  • #4
Ja de automatische ontluchter werkt. Ik heb gisteren een nieuwe radiator geplaatst
 

Bekschoever

  • #5
Ik denk (hoop) dat ie het weer doet. Hij reageert weer op de thermostaat en gaat van boiler naar cv.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Ok - nu goed die lucht in de gaten houden,goed op druk houden en regelmatig blijven ontluchten - liefst toestel ff laten stil staan en rust geven.
 

Fixer

  • #7
Zou ook nog de pompcapiciteit kunnen zijn door vuil in pomp.
 