Hallo,.....

Heb in woonkamer opnieuw stroom aangelegd,.. nu het volgende probleem... Heb 2dimmers 220volt hier achter op 1dimmer 6spots van 50w en andere 4spots van 50w. Als ik 1dimmer aan doe dan gaan spontaan de spotje svan de andere dimmer ook aan!!! hoe kan dit, heb alles gecontroleerd en weet zeker dat ze appart aangesloten zijn. Ook branden de ene spot veller als andere maar dit licht denk ik aan de lengte van kabel??
Graag reactie en hoop een oplossing
 

Fiesiekus

  • #2
Is de nul van beide series goed aangesloten?
 

Kuitje

  • #3
Ja die is goed aangesloten
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Welke draden heb je achter de dimmers aangesloten.
 

Kuitje

  • #5
Bruin in en zwart uit, blauw rechtstreeks naar de spotjes
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Van welk materiaal zijn de buizen
 

Kuitje

  • #7
Van pvc16mm heb alles gecontroleerd en kan het niet vinden.... dat de ene veller brand dan de ander heeft denk ik met lengte kabel te maken..maar hoe het kan dat beide licht groepen gaan branden bij opendraaien van dimmer is voor mij een raadsel....
kan het ook zo zijn dat de dimmers te dicht bij elkaar zitten????
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Normaal mag dat niets uitmaken, de ene zichtbaar feller dan de andere dan heb je er 1000m draad tussen zitten, ook daar gaat iets heel erg fout.
 

StefanD

  • #9
Wat voor dimmers zijn het? Hebben ze een draai/drukknop of zijn ze radiografisch met afstandsbediening?
 

Kuitje

  • #10
:lol: :roll: ..... :idea: probleem opgelost... er zat in een verdeeldoos van de aanvoer kamer, 1blauwe draad niet aangesloten waardoor 1 lichtbundel geen nul had.... ja dan krijg je rare dingen he :cry: goed ben :D blij dat het dat was pfff kunnen we weer rustig slapen.
Allen bedankt voor de hulp en misschien tot een volgende keer
 