Solderen aan schroefkoppeling, kans op lekken?

Beckertje2

  • #1
Heren loodgieters en CV monteurs.

Ik heb de volgende vraag. Ik ga op de badkamer de CV leidingen aanpassen. Daarvoor ga ik op de half-duimse dikwandige stalen leiding draad tappen en d.m.v. een schroef/soldeerbus (of hoe dat ding ook heet) over op 15 mm koperleiding. Ik wil de schroefbus er met hennep opzetten en dan de leiding eraan solderen. In andere volgode gaat niet om dat er meteen een bocht naast zit.

Mijn vraag is nu of de hennep bij het solderen niet gaat verbranden en de zaak niet gaat lekken.

Ik heb dit al eens eerder aan de hand gehad en toen heb ik teflon tape gebruikt en dat ging goed. Maar omdat de verbinding onder de badombouw zit en ik er achteraf niet meer bij kom zou ik liever hennep gebruiken.

Bij voorbaat dank,

Harry
 

Fiesiekus

  • #2
Waarom ga je niet via een knelkoppeling 15 mm over op koperleiding? Ga je toch solderen ik hebt 't zo gedaan: natte lap op de schroefverbinding en solderen. No problem, 't sist en stoomt een beetje na.
 

H@ns

  • #3
Waarom ga je niet via een knelkoppeling 15 mm over op koperleiding?
Beckertje2 schreef:
Maar omdat de verbinding onder de badombouw zit en ik er achteraf niet meer bij kom...
Dat wordt hier altijd aan alle kanten afgeraden...
 

Beckertje2

  • #4
Inderdaad, daarom wil ik niet knellen.

Met die natte lap lijkt me geen echte oplossing. Het zal toch tot ca. 400 graden verwarmd moeten worden en dan is van dat water niets meer over. En als er wel nog water is, dan wordt het niet warmer dan 100 graden en valt er niets te solderen.

Groet,

Harry
 

John van laarhoven

  • #5
HOI : Je kunt ook eerst een stukje koper pijp van ong. 10 cm (indien mogelijk wat langer) op de schroefbus solderen met zilvertin. Laten afkoelen en de ijzeren pijp rechtsom verpakken met hennep en indien aanwezig wat fitterskit om de hennep doen.Daarna de schroefbus erop draaien . Daarna kun je alles afmonteren. De hennep zal dan niet verbranden. Succes verzekerd. MVG John.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Als je toch cv leidingen gaat aan passen ga gewoon knellen net zo als fiesiekus zegt en maak leidingen van cv buis.
Want als het goed is aan gesloten kan het geen kwaad onder een bad om bouw.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Even voor de duidelijkheid, Beckertje2 schreef:
Ik wil de schroefbus er met hennep opzetten en dan de leiding eraan solderen. In andere volgode gaat niet om dat er meteen een bocht naast zit.
 

Beckertje2

  • #8
@ John van laarhoven.

John, wat bedoel je met rechtsom verpakken? Met de schroefdraad mee, zo doe ik het altijd, maar ik heb ook al eens ergens dat het tegen de schroefdraad in moet.

groet,

Harry
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Hennep tegen de schroefdraad in wordt doorgesneden en/of weggedrukt bij het aandraaien van een verbinding.
 

H@ns

  • #10
Bestaat er niet gewoon een verbindingsstuk soldeer x schroefbus met losse moer?
Ik bedoel dan kun je gewoon buigen, solderen en het geheel op de duimse pijp aansluiten.
 

Fiesiekus

  • #11
Je bedoelt zoals een flexibele slang m.b.v. een rubberring aan een wastafelkraan wordt geschroefd? Zou ook kunnen als dat bestaat!
 

H@ns

  • #12
afbeelding niet gevonden

Zoiets maar dan met conische draad uiteraard
 

Beckertje2

  • #13
Hallo,

Hoewel jullie verschillende reacties geven heeft mij deze discussie toch erg geholpen.

@Fiesiekus
Sorry, ik was wel iets te snel met mijn reactie over die natte lap. Omdat aanvankelijk de reacties op dit thema maar mondjesmaat binnen kamen (is mijn eigen schuld, had ik de vraag maar eerder moeten stellen) viel mij te binnen, dat ik nog een oude oom heb, die loodgieter is geweest. Hij gaf mij precies het zelfde advies met die natte lap. Waarmee weer eens is aangetoond dat de praktijk soms anders werkt dan de theorie.

Uiteindelijk heb ik het als volgt gedaan. Ik heb eerst een bocht gebogen en 10 cm achter de bocht afgezaagd en dit stukje bocht aan de schroefhuls gesoldeerd. Vervolgens de schroefdraad verpakt op de stalen buis met hennep verpakt en de bocht erop gedraaid. Dit kon ik nog net ronddraaien. De onderste bocht heb ik iets langer gemaakt zodat ik ook deze kon ronddraaien. Vervolgens een natte lap om de schroefbussen en achter de bocht elk een soldeermofje geplaatst. Klaar is Kees. Ik heb er een goed gevoel bij.

Ik zal morgen berichten of het niet lekt.

Bedankt al vast.

Groet,

Harry
 

Beckertje2

  • #14
Hallo allemaal
Inmiddels heb ik water erop gezet. Alles is prima dicht.

Nogmaals bedankt en...

.... slotje.

Groet,

Harry
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu