Slecht opwarmen appartement

Goededag iedereen,

ik heb problemen met het feit dat het ongeveer 5 uur duurt om op te warmen van 19 naar 22 graden.

ik heb normale radiatoren, totaal 10 in 3 groepen.
Van de drie groepen komen er 2 “lauw” retour en één redelijk heet.
Radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld en toch duurt het te lang.

is het mogelijk dat de weerstand te hoog is en dat er een extra circulatiepomp tussen moet?

Ik vermoed dat er teveel weerstand is.

Graag wat van advies, want ikzelf krijg het niet opgelost.
Alvast bedankt voor alle hulp en adviezen!!

Peter
 
Je retour komt te heet terug waardoor de ketel niet doorstroomt.
Dus of de hete groep verder knijpen of de andere verder open.
 
hoe heet is je retour bij de CV ketel?

wat voor ketel heb je en welke instellingen staan ingesteld? Stel je voor de pomp draait te langzaam dan krijgt deze het water niet genoeg rond.

Radiatoren moeten inderdaad lekker lauw terug komen. Een paar uur mag het zeker duren voordat het op temperatuur is. Maar 5 uren is wel lang.
 