Siemens REV 200 met Nefit ProLine HRC 24/CW4

Knoop

  • #1
Beste forumgebruikers,

In mijn woning is een Nefit ProLine HRC 24/CW4 ketel geplaatst. Standaard zat hier een Nefit Moduline 100 thermostaat bij. Om 's ochtends een warme woning te hebben heb ik een Siemens REV 200 (aan/uit) op de kop getikt die ik nu probeer aan te sluiten op mijn CV ketel.

Op mijn CV ketel heb ik 6 aansluitmogelijkheden. In de oude situatie was dit:
1 - 2 Groen
3 - 4 Oranje (thermostaat op aangesloten)
5 - 6 Rood (doorgelust).

Aangezien ik nu een aan/uit thermostaat heb ipv een modulerende, heb ik het volgende gedaan:
1 - 2 Groen (thermostaat op aangesloten)
3 - 4 Oranje
5 - 6 Rood (doorgelust).

De ketel is vervolgens na inschakelen keurig aangeslagen en heeft mijn woning verwarmd naar 21 graden zoals geprogrammeerd. Echter, nadat de ketel is afgeslagen heeft het apparaat niks meer gedaan.

Weet iemand waar ik mijn probleem moet zoeken. Begint nu toch wat koud te worden :wink:
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Arie1

    Specialist Verwarming
    • #2
    Draden op de thermostaat wel goed? Op de ketel moet aan/uit inderdaad op groen
     

    Knoop

    • #3
    Inderdaad vergeten te vermelden. Maar op de thermostaat heb ik ze op L en L1. Maakt het hierbij uit welke kleur kabel ik waar op aansluit? Ik heb een blauwe en een rode kabel.
     

    DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #4
    Kleur maakt niet uit, test het even door de draden in je thermostaat met
    elkaar te verbinden, dan moet je cv aan gaan, haal je ze weer los, dan moet
    hij uit gaan, doet hij dit, dan zit het niet in de cv of bekabeling.
    De REV200 heeft (uit mijn hoofd gezegd) 3 aansluitingen met bijbehorende
    letters en schema, dan moet hij op het schakelsymbool die nog niet
    verbonden is (lastig uitleggen, maar als je het ziet hoop ik dat je het snapt)
    dan nog je thermostaat testen, dan weet je waar het zit.......
     

    Knoop

    • #5
    Ga het zo thuis proberen en post m'n bevindingen.

    Dus ik hou gewoon het blauwe en rode draadje wat uit de muur komt tegen elkaar?

    Als de CV ketel dan aanspringt, maakt het uit welke kleur ik in L of L1 steek?

     

    Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #6
    Mooi gedaan, maar neem nou een moduline 300 veel beter
     

    DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #7
    Ja, gewoon de 2 draden tegen elkaar, en je hebt hem nu goed aangesloten,
    kleuren maakt niet uit.
    Reactietijd is wel vrij traag van deze thermostaat, reageerd hij niet meer, dan heb
    je een defecte gekocht, zorg wel dat je merk batt. gebruikt......
     

    Knoop

    • #8
    Dank allemaal. Het is gelukt!
    De thermostaat heeft een testweekend doorstaan. Even stap voor stap de kabeltjes goed aangesloten en alles werkt naar behoren. Op de ketel aangesloten op groen, en op de thermostaat op L en L1.

    Uiteraard ben ik me er van bewust dat een moduline 300 een betere keuze is, maar die kon ik niet voor 2 tientjes op de kop tikken. Ik had vanochtend in elk geval een warme woning, dus mij hoor je nu even niet meer klagen :wink:
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu