Beste,
Onze Tzerra 28 geeft wel warm water, maar geen cv. 3weg klep is vervangen. Na reset wil de ketel het even doen......ongeveer een half uur.....temp soms 40 soms 50 graden. Daarna ketel weer koud. Wel warm water, we hebben onder vloerverwarming. Overige ruimtes radiatoren.

Iemand een idee?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wat doet de ketel als hij het niet doet?
    Welke bedrijfscode geeft hij aan?

    Meestal werkt cv niet als de ketel in ww bedrijf blijft.
    Zet in het menu de warmwater voorziening uit. Als je dan wel cv houd zit het probleem in de warmwater voorziening.
     
    Ik heb geen display op ketel.
    Ketel werkt met kleur codes Heb wel een Isense van Remeha thermostaat kan ik daar iets op instellen.

    17015459508756395853645240142201.jpg
     
    Het schijnt te werken. Ketel loopt en het word weer warm.... dus warmwater voorziening is niet in orde dan.
     
    Ergens een druppende kraan?

    Werkzaamheden in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden door CO gecertificeerde monteurs.
     
    Wat je nu gedaan hebt is niet het warmwater uitschakelen maar de warmhoud functie van het warmwater.
     
    Oké. Ik ga toch opzoek naar een monteur.....want gister avond deed alles het. Echter vandaag wederom geen verwarming.
     
    Het is van belang wat de thermostaat aangeeft als je geen verwarming hebt en wat de 2 lichtjes op de ketel aangeven.
    Hieraan kan je achterhalen wat het toestel aan het doen is
     
    Alleen het rechter lampje op de ketel is groen. Doet verder niets......geeft wel warm water uit de kraan het linker lampje gaat dan aan. Daarna weer uit.

    17016163315968320827291271741055.jpg
     
    De gevraagde temperatuur staat op 18gr terwijl het 20gr is. Logisch dat de ketel niet gaat branden
     
    Dat klopt maar de overige vertrekken zoals badkamer en garage zijn voorzien van radiatoren....deze doen het normaal gesproken wel.....
     
    Dan moet je hem op openhaardfunctie zetten, dan blijft alles warm ongeacht wat de thermostaat meet in de ruimte waar deze hangt.
    Zolang deze op ruimte regeling staat zal de ruimte bepalen of de cv aan moet of niet.
     
    Hij stond niet op openhaard maar continu dag op 18gr. Misschien interessant om een keer de handleiding van de thermostaat te lezen
     
    Ik had op de knop vervolg programma gedrukt......dan springt het handje eraf..... moet ik nu die warmhoud functie van het warmwater uit laten staan?

    Bedankt allen....nog voor de tips.
     