Regels m.b.t. de plaatsing van een CV ketel in de badkamer?

Lampo

  • #1
Op dit moment heb ik in mijn badkamer een AGPO Domina F24e VR ketel hangen CW4, waar ik in toenemende mate problemen mee heb. Omdat de ketel 11 jaar oud is, denk ik dat ik de ketel ga vervangen door een HR ketel, waarschijnlijk een Remeha Avanta 28c (heeft ongeveer dezelfde afmetingen namelijk).

Nu maken sommige installateurs zonder problemen een offerte op, maar andere zeggen dat door aangescherpte regels het niet langer is toegestaan dat de CV-ketel in de badkamer geplaatst wordt. Is dit waar en waar kan ik die regels vinden? Eén van de installateurs wil hem wel weer op de oude plek hangen, maar dan moet ik een clausule tekenen dat ik op de hoogte ben dat het eigenlijk niet mag... Eigenlijk heb ik helemaal geen geld voor een nieuwe CV, maar als ik dan ook nog alles moet laten verplaatsen ben ik helemaal aan de beurt. En eerlijk gezegd heb ik geen alternatieve plek voor de CV. Het is een huis uit 1910 met beperkte opbergruimte en de CV hangt nu in de badkamer en die zit in een uitbouw met een plat dak aan het huis vast.

Alvast bedankt voor jullie reacties!
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
In het bouwbesluit staat:
Artikel 4.88 plaatsbepaling
Lid 1.
Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte of badruimte.

Een HR-ketel is niet open dus mag wel in een badruimte hangen. Mogelijk moet je wel rekening houden met de zone-indeling, maar daar kunnen anderen je meer over vertellen.
 

Lampo

  • #3
Hartstikke bedankt voor je snelle reactie! Wat een aantal installateurs mij vertelden, was dat het niet vanwege de verbranding niet mocht, maar vanwege de electriciteit.

Dit omdat de CV ketel boven het bad hangt en op een hoogte lager dan 225cm.

Heb je daar nog informatie over toevallig?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Ja, een electrische aansluiting mag niet binnen zone 0 en 1 zitten.
als hij idd boven het bad hangt lig je binnen zone 1 en dan mag het niet.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #5
IJkenhout schreef:
Een HR-ketel is niet open dus mag wel in een badruimte hangen.
Als je hem open aansluit is het ook een open toestel.
 

Xr8

  • #6
Mag niet, ook niet doen. De regels zijn niet voor niets zo dat het niet mag! Je kunt wel een mooie verklaring tekenen maar eea voldoet niet aan de gestelde regels. Gaat het mis dan heb je mogelijk helemaal niets meer met een verklaring te maken.

Zelf zou ik de ketel onder geen beding daar plaatsen. Regels zijn regels.

Succes.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Volgens de NPR 3378, mag een gesloten toestel alleen in een badkamer hangen wanneer deze geschikt is voor vochtige ruimtes volgens het installatie voorschrift. (deze ketels ken ik niet iig). De plaats is weer afhankelijk van de IP classificatie.

Ik sluit mij volledig aan bij @Xr8. in elke woning is een andere plaats te bedenken of te creëren.
 

Chathanky

  • #8
Toestellen met IPX4 zijn toegestaan vanaf zone 1.
Ketels voldoen doorgaans aan IPX4.

De steker die in de WCD moet is wel gebonden aan zone 3.
De wcd hoort in zone 3 te zitten volgens voorschift te voldoen.

In zone 1 mogen uitsluitend vast opgestelde en vast aangesloten elektrische toestellen zijn geïnstalleerd. Dit materieel moet geschikt zijn voor installatie in zone 1 volgens de gebruiks- en montageaanwijzingen van de fabrikant
 
Status