Beste,
Wij hebben een nieuwbouw woning van ongeveer 2 jaar oud. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming. De rest van de woning wordt verwarmd met radiatoren (1 in de gang beneden, 4 op de verdieping en 1 op de zolder). De woning is daarbij aangesloten op stadswarmte.
Voordat we in de woning zijn getrokken hebben wij tijdens het klussen alle radiatoren (excl. die op de badkamer) afgedopt en + 2 weken in de schuur opgeslagen. Naderhand hebben we de radiatoren weer terug aangebracht zoals oorspronkelijk aanwezig.
Sindsdien zijn er twee radiatoren die niet tot nauwelijks warm worden. Dit zijn de twee grootste radiatoren die er hangen (1 slaapkamer en 1 zolder). De overige (kleinere) radiatoren worden wel goed warm.
De radiatoren zijn meermaals ontlucht en hier komt alleen nog water uit indien ik dit doe. Ze hangen alle waterpas en de linker leiding (als het goed is, is dit ook de aanvoer?) wordt warm. De verwarming zelf wordt lauw/soms warm ter plaatse van de thermostaatknop. De rest van de bovenzijde van de verwarming wordt hoogstens lauw en het midden en de onderzijde zijn altijd koud.
Heeft iemand een idee waar dit probleem aan zou kunnen liggen? (Onderstaand een foto toegevoegd van de betreffende verwarming.)
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr. Bart
Wij hebben een nieuwbouw woning van ongeveer 2 jaar oud. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming. De rest van de woning wordt verwarmd met radiatoren (1 in de gang beneden, 4 op de verdieping en 1 op de zolder). De woning is daarbij aangesloten op stadswarmte.
Voordat we in de woning zijn getrokken hebben wij tijdens het klussen alle radiatoren (excl. die op de badkamer) afgedopt en + 2 weken in de schuur opgeslagen. Naderhand hebben we de radiatoren weer terug aangebracht zoals oorspronkelijk aanwezig.
Sindsdien zijn er twee radiatoren die niet tot nauwelijks warm worden. Dit zijn de twee grootste radiatoren die er hangen (1 slaapkamer en 1 zolder). De overige (kleinere) radiatoren worden wel goed warm.
De radiatoren zijn meermaals ontlucht en hier komt alleen nog water uit indien ik dit doe. Ze hangen alle waterpas en de linker leiding (als het goed is, is dit ook de aanvoer?) wordt warm. De verwarming zelf wordt lauw/soms warm ter plaatse van de thermostaatknop. De rest van de bovenzijde van de verwarming wordt hoogstens lauw en het midden en de onderzijde zijn altijd koud.
Heeft iemand een idee waar dit probleem aan zou kunnen liggen? (Onderstaand een foto toegevoegd van de betreffende verwarming.)

Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr. Bart