als er voor de vloerkoeling een apart mengventiel zit regelt deze hoeveel warm retour water er word bijgemengd zodat er boven de condensatiegrens gekoelt wordt.
De warmtepomp zou dan op een 6-12 traject primair kunnen koelen, de fancoils kunnen dan met 6 graden gevoed worden zodat deze wel condenseren