Ontluchter nodig bij aansluiting naar vloerverwarming?

Stonemountains

  • #1
Goeiedag,
Wij hebben op de begane grond vloerverwarming laten infrezen. Nu is de afgelopen week de cv ketel geinspecteerd, en hij zei dat er een ontluchter op het leidingwerk zou moeten, ondanks dat er al een automatische ontluchter op het systeem zit (ik geloof omdat het water omhoog en omlaag gaat). Volgens de vloerverwarmingsleverancier is dit onzin. Wat is jullie idee hierover?
(overigens geeft hij aan dat ze ook de aan- en afvoer verkeerdom hebben aangesloten, dus het moet sowieso nog opengemaakt worden....)
Alvast bedankt!

WhatsApp Image 2021-11-22 at 11.02.35.jpeg
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Niet nodig. Dat soort betwetets lopen er teveel rond.
 

Stonemountains

  • #3
Ok, dank voor je reactie! Dan even een andere rare vraag: als we de boel aanzetten wordt de buis met de het vleugeltje warm, degene met de thermostaat blijft koud. Die buis waar nu het vleugeltje op is aangesloten, is aangesloten op waar hiervoor de aanvoer kwam voor de vorige radiator.
Klopt dat, of is dat dan inderdaad verkeerdom aangesloten?
 

Auto-Geen

  • #4
Leiding met de thermostaat knop is de aanvoer, dus inderdaad verkeerd om. Van beugelen ook nog nooit gehoord.
 

Klussen.

  • #5
Auto-Geen bedoelt dat het verstandig is om de leidingen vast te zetten met beugels aan de muur.
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #6
Aanvoer en retour zijn nu verkeerdom aangesloten. Moet je echt laten veranderen.
 

Klussen.

  • #7
Tip: Soms is het gemakkelijker om de flex-leidingen bij de aftakking (T-stuk) van de hoofdleiding om te wisselen i.p.v. bij de verdeler.
 

Stonemountains

  • #8
Dank voor jullie reacties!
Volgens mij zit er hier meer ruimte om het te fixen dan bij de aansluiting in de meterkast (geen stuk t-stuk, omdat de oude radiator weg is en ze die hebben gepakt), maar ik ga ze bellen en dan moeten zij het maar oplossen lijkt me.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #9
Stonemountains schreef:
Volgens mij zit er hier meer ruimte om het te fixen dan bij de aansluiting in de meterkast (geen stuk t-stuk, omdat de oude radiator weg is en ze die hebben gepakt), maar ik ga ze bellen en dan moeten zij het maar oplossen lijkt me.
Lijkt mij ook: het komt regelmatig voor dat na een wijziging (zoals hier aansluiting van een radiator of bij plaatsen van een nieuwe ketel) de aanvoer een retour worden omgewisseld. Men controleert het eigen werk niet even !!
Let er ook op dat de bypass nadien wel weer juist wordt aangesloten.......
 

Klussen.

  • #10
Laat ze de buizen beugelen.
 

Stonemountains

  • #11
Degooyer schreef:
Let er ook op dat de bypass nadien wel weer juist wordt aangesloten.......
Moet die aangepast worden dan, als alleen de flexibele slangen omgewisseld worden? Ik zou verwachten dat die dan juist goed zit?
 

Klussen.

  • #12
Als je de flexbuizen omwisselt is het goed. Kijk voor de zekerheid op de stroomrichting van de bypass.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #13
Wat verzameld er zich op het hoogste punt????
Naar mijn weten nog steeds lucht, dus alles moet toch leeg om de leidingen aan te passen plaats dan gelijk ook 2 ontluchters.
En plaats ook je maximaal beveiliging van de pomp weer terug op de balk waar hij hoort.

WhatsApp Image 2021-11-22 at 11.02.35.jpeg
 
  • Like
Waarderingen: Nono123

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #14
We maken ons hier weer druk om de fouten die een andere installateur heeft gemaakt........
 

Stonemountains

  • #15
De loodgieter schreef:
En plaats ook je maximaal beveiliging van de pomp weer terug op de balk waar hij hoort.
Wat bedoel je hiermee? Welk ding is dat en waar zou die moeten komen?
 

Stonemountains

  • #16
En nog even een andere vraag: de leverancier zegt dat de stekker eigenlijk zo weinig mogelijk uit het stopcontact mag (kan kapot gaan en valt buiten garantie). Is dat wel nodig als straks de loodgieters komen, of kan die er gewoon in blijven zitten?
 

Auto-Geen

  • #17
Het vierkante blokje van het aansluit snoer hoort aan de onderkant in een klem te zitten, anders met tyraps bevestigen
Als er aan de verdeler gewerkt wordt moet de stekker eruit want de pomp mag niet zonder water draaien. Van de fabrikant mag de stroom maximaal 3 keer per uur aan en uit gezet worden.
 

Stonemountains

  • #18
Nog maar een vraag dan: de boel is nu aan, maar de thermostaat staat op 20 en de wijzer geeft 30 aan. Dat klinkt onlogisch. Is dat de bedoeling?

Het is wel zo dat de thermostaat eerst op 50 stond, maar toen stonden de radiatoren boven nog open. Die heb ik toen dichtgedraaid en de thermostaat op 50 gezet
 
Laatst bewerkt: