Nadat ik de versleten accu's uit een Victron Micro 110 noodstroom apparaat vervangen heb door 3 nieuwe werkt deze niet meer.
Je hoort om de 4 á 5 seconden een heel klein tikje, en op de uitgang komt dan op dat moment ook heel even spanning te staan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Is er iemand die dit apparaat kent of er misschien een service documentatie van heeft ?
Graag reacties.
m.vr.gr. FMKD
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik weet dat de victron vroeger een probleem had met lege accu's.
Die dingen konden de lege accu's niet laden dan blies er een zekering uit.
Je moest dan eerst een weerstand in serie zetten met de accu's en dan een nieuwe zekering plaatsen.
vervolgens het apparaat 4 uur laten laden en dan de weerstand ertussen weg halen dan werkte alles weer naar behoren.

Controleer iig de accu's even op hun spanning.
 

Fmkd

  • #3
The headhunter
Deze nieuwe accu's waren goed op spanning.
De zekering heb ik nagemeten en is ook niet stuk.
Bedankt voor je snelle reactie

Groetjes
 

Fmkd

  • #4
Ik heb intussen de accu’s apart geladen, en weer in de victron geplaatst.
Het resultaat nadat ik het apparaat ingeschakeld heb is nog steeds hetzelfde.
Dus mijn vermoeden is dat er in het apparaat zelf dus iets stuk is,
maar zonder schema zal dat moeilijk zoeken zijn.
Is er iemand die een service documentatie van de Vitron Micro 110 heeft
 