Nieuwe Honeywell Thermostaat voor mijn Vaillant VHR 24-28C

KoningVG

  • #1
Beste,

Afgelopen winter veel problemen gehad met mijn CV ketel, aangestuurd door mijn Honeywell Chronotherm Modulation, waarbij mijn huiskamer niet op tijd op temperatuur is. Deze Honeywell is "zelf lerend"en bepaald dus de stooktijd aan de hand van de gegevens van de 4 voorgaande dagen. Iedere keer is de "brander inschakelvertraging" actief waardoor er niets gebeurd en de radiatoren ( meer dan 6 stuks) amper warm worden. Bekende 3-weg klep lijkt goed te werken. Prima warm water, en bij douchen worden de radiatoren niet warm!
Afgelopen week is onderhoud uitgevoerd. probleem besproken en men adviseerde mij een nieuwe thermostaat the installeren. Ik heb er nu een Chronotherm Vision Modulation aan gehangen. Weet niet of het probleem weg is want er wordt nog niet gestookt. Wat mij wel opvalt is dat met de nieuwe thermostaat de 3-weg klep veel meer heen en weer beweegt, wel 5 keer per uur en soms 3 keer achter elkaar. Met de oude schakelt hij veel minder vaak. Alles is in rust en tochschakelt hij?

Wie weet wat hier aan de hand is?

Dank voor jullie input!

Groet,

Vince
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Deze 2 thermostaten werken eigenlijk domweg hetzelfde. Enkel de interface is een beetje anders. beide zelflerend, beide honeywell.
Je kunt beter die brander inschakelvertraging bijstellen...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Heb jij niet heeeeeel toevallig een lekkende WW kraan dan krijg je ook steeds dat probleem met inschakel vertragingen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Hoe heb je de Driewegklep gecontroleerd?

Nooit een E7 fout gehad of E8
 

KoningVG

  • #5
Nooit geen foutmeldingen gehad! Wel een lekkende kraan 6 maanden geleden waarbij de ketel aansloeg wanneer ik koudwater vroeg. Binnenwerk vervangen van de Grohe kraan en probleem opgelost.

Duiedlijk hoor ik hier meer schakel momenten dan met de oude thermostaat. Ik heb de oude weer terug gezet...veel minder 3 weg schakelingen??? Nu staat de Vision Modulation er weer op....iedere 10-11 minuten gaat hij wel een keer?

Zal voor de zekerheid de andere 2 ww kranen controleren. Wat is een goede brander inschakelvertraging? staat nu op 10 minuten (D12).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dat is een normale instelling.

Als jou ketel inslaat waar gaat hij dan op branden, cv of ww?
Wat zijn de instellingen
D01
D02
D03
D04
 

KoningVG

  • #7
Weet niet wat je boedoelt met "inslaat". Wat ik zie als de ketel niets doet dat de 3-weg altijd op ww staat (Palletje van de motor omhoog).

D01 = 90
D02 = 43
D03 = 65
D04 = 01
D11 = 55
D12 = 10
D13 = 01
D14 = 5
D15 = off
D20 = 00
 

KoningVG

  • #8
3-weg klep is ongeveer 4 jaar geleden vervangen omdat de radiatoren bloedheet werden bij het gebruik van warm water.

Op dit moment is dat niet het geval. Ook warmwater is goed. Als ik de motor verwijder en de pin van de klep in duw dan komt hij redelijk snel weer naar boven.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Als jou kerel inslaat ( aan gaat) sorry verkeerde uitdrukking misschien
Wat geeft hij dan op het display aan.
Dus voordat hij naar de wachttijd toe gaat.
Als
Hij steeds aan gaat op ww functie zonder dat er ww gevraagd wordt kan het duiden
Op een lekkage in de ww leiding.
Draai dan de inlaat combinatie eens dicht en kijk eens of je cv dan wel warm wordt.

Het wil ook wel eens gebeuren dat een regelunit defect raakt. Maar dat die zo'n invloed heeft op ww/cv heb ik pas 1 keer mee gemaakt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Ik meen me ook nog te herinneren dat er sommige
VHR serie's (vooral de oudere) niet met opentherm overweg konden.
Ook moeten ze dan ( meen ik) op andere contacten aangesloten worden als
Ze het al kunnen verwerken ( opentherm protocol)

Als hij het al Kan moet opentherm ingeschakeld worden onder D20
En 0 is ingeschakeld.
 

KoningVG

  • #11
Ketel slaat dus in zijn geheel niet aan, er wordt geen warm water gevraagd en de verwarming staat uit. De display laat een "0"zien en een varierend getal "53". ( Ik neem aan dat dit de temperatuur van het ww is.

Toch staat die verdomde 3-weg heen en weer te gaan, Display blijft op 0.
Vannacht heb ik de complete ketel in zomerstand gezet = verwarming uit (D5=1). Ook nu blijft de 3-weg heen en weer schakelen. Vanmorgen heerlijk gedouched dus de ww werkt prima!

De 3-weg staat continue in de WW stand. Bij schakelen zoals hij nu doet zonder dat er ww of verwarming gevraagd word, gaat hij altijd naar beneden, is CV stand, en na een paar seconden weer naar de WW stand. Daar blijft hij todat hij weer een keer gaat schakelen.

Ketel is van 16-7-2004. Ik heb er alle handleidingen bij. De technische handleiding laat op pagina 21 zien dat de Open Therm ingeschakeld moet worden zodat D20 op 00 staat. Dat doet hij. In de ketel is hij aangesloten op A en B. De draadbrug in de ketel tussen 3 en 4 is verwijdert.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Klep motor defect.
 

KoningVG

  • #13
Die snap ik niet? Als de moter defect zou zijn dan zou de klep helemaal niet heen en weer gaan ... toch?

Als ik de thermostaat omhoog zet...25 graden, dan slaat the verwarming ook gewoon aan. Alleen is dat op dit moment nog niet nodig vanwege de zomer.

Kortom alles lijkt te werken maar in rust (geen CV, geen WW) staat die klep heen en weer te bewegen???
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Klep motor heeft een eind contact.
Dat werkt niet meer.
 

KoningVG

  • #15
AH! dat zou wat kunnen verklaren. Daar gaan we eens naar kijken!
Bedankt!
 

KoningVG

  • #16
Expert erbij gehaald. Binnenwerk 3-weg klep vervangen en ook de motor. Nu zo stil als een zonnetje.
 

KoningVG

  • #17
Ook nu mijn modulerende thermostaat vervangen door een Chronotherm Aan/Uit regeling. Drieweg klep staat nu niet meer te schakelen!!!
Contact gehad met Vaillant. Deze zegt stelling dat dit type ketel beter af is met een aan/uit regeling omdat de ketel van zichzelf al modulerend is. Ook gezien het feit dat ik convectoren gebruik, welke met een hoge water temperatuur gebruikt moeten worden, ben ik beter af met een aan/uit regeling.
We zullen het van de winter is gaan bekijken. ik hoop dat één en ander dan ook op de juiste tijd op temperatuur is!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.