Nefit HRC 23VT foutcode 2C

Keon91

  • #1
Hallo,

Ik heb sinds kort een probleem met mijn cv ketel. Wanneer ik ga douchen heb ik gewoon warm water maar na enige tijd (ongeveer 5 min) word hij langzaam kouder en kouder. Op de ketel verschijnt vervolgens foutcode 2C (Safetysensor van de wisselaar te warm). Na een reset is er gewoon weer warm water maar het blijft random koud worden. Ik heb laatst het systeem al ontlucht en bijgevuld (1,7bar) en er staan een aantal radiatoren open.

Weet iemand waar het probleem zich kan bevinden?

Groetjes Koen
 

Keon91

  • #2
Ik heb de sensoren nagemeten:

safetysensor: 2,6Kohm
aanvoersensor: 1,7Kohm
retoursensor: 1,6Kohm

dit zou dus in orde moeten zijn.

Ik heb de automatische ontluchter opengedraaid. er ontsnapte toen een heleboel lucht. dit is waarschijnlijk het probleem geweest, maar dat is nog even afwachten. Ik heb de ketel weer direct bijgevuld tot 1,7 bar.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
De waarden van de sensoren behoren ongeveer gelijk te zijn. De safety sensor springt hier teveel bovenuit.

Lucht kan het probleem idd geweest zijn.
Een automatische ontluchter moet eigenlijk automatisch kunnen ontluchten, draai je die auotmatische ontluchter dicht dan zal hij niet automatisch kunnen ontluchten :mrgreen: :mrgreen:
 

Keon91

  • #4
Ik heb de automatische ontluchter nu weer dicht gedraaid, deze moet dus eigenlijk 1 slag open staan?

Hij stond ook al dicht, dus dat is eigenlijk wel raar.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Screech schreef:
Een automatische ontluchter moet eigenlijk automatisch kunnen ontluchten, draai je die auotmatische ontluchter dicht dan zal hij niet automatisch kunnen ontluchten :mrgreen: :mrgreen:
Men zet ze nog wel eens dicht, omdat iets dat ontlucht ook wat water kan gaan lekken. Normaliter moet hij open staan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu