Nefit hrc 23vt veroorzaakt aardlek

Ketelbynkie

  • #1
Na veeel gezoek ben ik er eindelijk achter dat mijn verwarmingsketel de oorzaak is van het aardlekprobleem. Het betreft een nefit hrc 23vt uit 1998. Is dit een bekend probleem en hoe valt dit op te lossen ? Of kan ik beter, gezien de leeftijd van de ketel, een nieuwe ketel aanschaffen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Stekker uit het stop contact halen
Kap,er af halen
Binnen kap er afhalen
Ventilator los koppelen


Toestel insteken en kijken of het dan nog gebeurd.

Anders is de ventilator defect
 

Jewesa

  • #3
Ventilator zou kunnen, maar wat ook vaak voorkomt is een defecte ontstekingspen.
 

Ketelbynkie

  • #4
Het probleem is dat de aardlek er maar af en toe (soms weken niet) uitknalt. Vaststellen dat de ketel het probleem veroorzaakt was dus erg lastig. Bij toeval stond ik naast de ketel toen de aardlek eruit knalde net op het moment dat er warm water werd getapt. Maar de aardlek knalot er ook wel eens midden in de nacht uit zonder dat er ook maar iets wordt aangezet. Enkel de ketel slaat s nachts aan. Overigens zijn er geen foutcode s . Het is meer een "best guess".

Weken zonder de ketel te gebruiken gaat niet in een huishouden met kinderen dus testen op de manier zoals voorgesteld is geen optie.

Misschien is de gloeipug wel defect zoals in dit draadje wordt geopperd:
Verwarmingsketel nefit hrc 23 vt kabelboom probleem
Maar hoe kom je daar achter?
 

Paul14

  • #5
Dit probleem hebben wij ook gehad en het was inderdaad de gloeiplug. Op het moment dat er warm water wordt gevraagd, wordt de gloeiplug onder spanning gezet. De plug was echter verbogen door de warmte en maakte (soms) contact met massa. Het was duidelijk te zien dat de plug verbogen was. Naar verwijderen en weer terugbuigen, werkte het allemaal weer. Wel oppassen want er gaat direct 220V naar de plug (teninste in mijn geval)..
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Hmm i, dacht 120 v. Maar nu maak je mij aan het twijfelen.
Nee 120 v
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Gloeiplug vervangen dan. Dat is de enig Wolfie

Wanneer heeft toestel de laatste keer onderhoud gehad.

ECHT onderhoud heb ik het dan over door een monteur of een bedrijf?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
De geaarde huls van de gloeiplug is zover krom getrokken
dat hij bij verhitting van het gloeispiraal contact maakt
met de huls.....
120v op een geaarde aansluiting = aardlek eruit!!

Tijdelijke oplossing is de huls terug buigen, echte oplossing
is een nieuwe gloeiplug zoals reeds gemeld
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login