Beste mensen,
Ik zit met een probleem hier, We hebben een remeha quinta 45 hangen op zolder. Hier hangen twee vloerverwarmings verdelers onder welke allebei met een thermostaat geregeld worden via een volgende unit
https://www.klusidee.nl/pdf/Datenblatt_AB4001_D_web.pdf
aan deze unit hangt zover bekend nog een pomp unit welke de pompen regelt zodat ze niet altijd draaien. ook hangt hier nog een tijd klok aan welke ingestelt staat op de tijden dat er iemand aanwezig is.
Als de tijdklok AAN is, dan wordt het in de ruimtes gewoon de ingestelde temperatuur zoals de thermostaat aan geeft.
Staat de tijdklok op UIT, dan gaat eigenlijk alleen dus de nachtverlaging in (-2 graden) en wordt het dus gewoon twee graden kouder dan de thermostaat aan geeft.
Nu is het zo dat de klok elke dag om 06.00 uur aan gaat en elke dag om 17.00 uur uit gaat. Echter om 16.00 uur voelen wij dat de kachel al wat afkoelt. Wat er precies gebeurd weet ik niet, het zou zo kunnen dat hij dan al in de nachtverlaging gaat maar de tijd klok springt daat ook pas op om 17.00 uur.
Nu vroeg ik mij twee dingen af. is er nog meer apperatuur aangesloten die bijvoorbeeld die twee graden bij nachtverlaging regelt in dit systeem? zou daar dan ook mogelijk een klok in kunnen zitten die ingesteld staat op 16.00 uur? Of wordt die nachtverlaging geregeld in de ketel zelf?
het zou ook best kunnen zijn dat die nachtverlaging meer is dan 2 graden , daar is allemaal niets over bekend..
wie kan hier iets zinnigs op zeggen?
MVG
Laurent Twint
Ik zit met een probleem hier, We hebben een remeha quinta 45 hangen op zolder. Hier hangen twee vloerverwarmings verdelers onder welke allebei met een thermostaat geregeld worden via een volgende unit
https://www.klusidee.nl/pdf/Datenblatt_AB4001_D_web.pdf
aan deze unit hangt zover bekend nog een pomp unit welke de pompen regelt zodat ze niet altijd draaien. ook hangt hier nog een tijd klok aan welke ingestelt staat op de tijden dat er iemand aanwezig is.
Als de tijdklok AAN is, dan wordt het in de ruimtes gewoon de ingestelde temperatuur zoals de thermostaat aan geeft.
Staat de tijdklok op UIT, dan gaat eigenlijk alleen dus de nachtverlaging in (-2 graden) en wordt het dus gewoon twee graden kouder dan de thermostaat aan geeft.
Nu is het zo dat de klok elke dag om 06.00 uur aan gaat en elke dag om 17.00 uur uit gaat. Echter om 16.00 uur voelen wij dat de kachel al wat afkoelt. Wat er precies gebeurd weet ik niet, het zou zo kunnen dat hij dan al in de nachtverlaging gaat maar de tijd klok springt daat ook pas op om 17.00 uur.
Nu vroeg ik mij twee dingen af. is er nog meer apperatuur aangesloten die bijvoorbeeld die twee graden bij nachtverlaging regelt in dit systeem? zou daar dan ook mogelijk een klok in kunnen zitten die ingesteld staat op 16.00 uur? Of wordt die nachtverlaging geregeld in de ketel zelf?
het zou ook best kunnen zijn dat die nachtverlaging meer is dan 2 graden , daar is allemaal niets over bekend..
wie kan hier iets zinnigs op zeggen?
MVG
Laurent Twint