De afstand tot een inlaat opening voor toevoerlucht de woning in, wordt berekend en verteld de verdunningsfactor.
De verduningsfactor is de maat van de afstand tot, is alleen van toepassing op de lucht invoeropening van de naast gelegen panden.
Een raam en /of een deur worden volgens het bouwbesluit niet aangemerkt als zijnde luchttoevoer openingen.
De afstand tot eigen woning zowel een raam, deur , of andere lucht toevoeropening maakt niet uit. u mag uzelf zoveel schade toebrengen al u nodig vind daar is geen beperking in, alleen uw eigen beperking.
tís raar maar waar de afstand waar Utreg het over heeft stamd uit de tijd van de GAVO maar die is al sinds 1992 niet meer van toepassing.
Als u de veilige afstand tot de buren wilt weten bij een ketel van ca. 21 Kw dan is die 3 meter best een goed uitgangspunt.
Dit dan gemeten van de afvoerpijp tot het dakraam cq de invoeropening tot de naastgelegen woning.
Een afzuigkap aansluiting is zeker geen invoeropening maar een afzuig opening
Vr GR en succes ermee