Max. aantal groepen, w.o. een kookgroep, op een ALS

Op een ALS mogen max. 4 groepen.
Als ik met zo'n online groepenkastconfigurator een groepenkast inricht, zie je ook dat ie gaat piepen als ik er een 5e groep bij zet.
Een kookgroep (fornuisgroep) schakelt 2 x een fase (gewoon een 1-faseaansluiting) om bijv. een inductie kookplaat max. 2 x 3.680W te kunnen laten vragen.
Ik zou denken, een kookgroep is eigenlijk een dubbele gewone groep en telt als 2.
Toch kan ik volgens de configurator 1 kookgroep en 3 gewone groepen zetten.
Maar als ik geen gewone groepen plaats en 2 x een kookgroep, dan geeft de configurator aan dat je aan de max. zit op 1 ALS (dus een extra ALS nodig voor alles wat erbij komt)...
Waarom is dat toch juist (of misschien is het een fout)?
 
Een kookgroep telt inderdaad als 1 groep.

In theorie mag je, puur naar deze regel gekeken (max. 4 groepen achter een 30mA aardlekschakelaar), 4 kookgroepen achter een aardlekschakelaar aansluiten. Maar deze optie zal jouw configurator waarschijnlijk niet begrijpen. Het heeft dan ook geen enkele nuttige toepassing...
 
Tja, dat is simpel, het is zoals het is ;-)
Er kunnen dus 4 kookgroepen achter een ALS, theoretisch, en de online groepenkastconfigurator is abuis.
 