Mag een metal stud C-profiel los tegen de wand?

Rick diy

  • #1
Ik ben bezig een metal stud frame tussen de gordingen van mijn zolder te maken. Doordat er aan het uiteinde van de gordingen metalen beugels zitten kan ik daar de metal stud U-- profielen niet laten doorlopen. Nu heb ik het C- profiel maar vastgezet aan de muur. Mijn redenatie is dat zodra de gipsplaten erop komen alles aan elkaar vast zit en dat de gehele constructie stevig genoeg is. Klopt mijn aanname of moet ik dit op een andere manier oplossen?

20220425_134227.jpg
20220425_134221.jpg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Als je het profiel vast boord aan de wand, is het geen probleem.
 

Hharbers

  • #3
je zou nog extra stijl kunnen plaatsen in de U-bakjes net voor de beugels
Dan heeft de stijl op de muur enkel nog functie tegen flapperen van de gipsplaatuiteindes.

Maar als je de losse stijl goed in lijn hebt staan met de rest komt het ook wel goed
 