Los overstortventiel in Bosch VRC25

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo Bosch/Junkers deskundigen,

Ik heb een Bosch c.v. combiketel vrc 25 opgehangen en het systeem onder luchtdruk gezet om me ervan te overtuigen dat alle koppelingen dicht zaten.

Je voelt het aankomen: drukverlies!
Maar niet bij de aangebrachte koppelingen, maar bij het niet aangeroerde overstortventiel.
Dat niet alleen lekt, maar verrekte los in z'n huis zit (kan me dit niet herinneren van andere ketels).

Is dat normaal? En zet het overstortventiel zich goed dicht als er waterdruk inkomt?
(het is een plek waar ik niet veel water kan verspillen)

Wie heeft de goede aanbeveling?
 
Ik heb er weinig verstand van, maar het lijkt me logisch, dat het overstortventiel niet gemaakt is om met lucht te werken.

Overigens lijkt het me toch wél verstandig te zorgen voor een waterafvoer of opvang onder dat overstortventiel.

Zo'n ding heeft nu eenmaal een bepaalde functie, en bij een keer niet werken van je expansievat is het meteen goed mis, een lading water er uit.
 
Hoeveel luchtdruk heeft u op de installatie gezet :?:

Als het overstortventiel (prescor) met een veerklip is bevestigd kan het loszitten, maar afdichten op een Oring verbinding.

Als de klep door overdruk wordt geopend kan deze wel eens slecht weer dicht gaan.
Zoals Kees ook schrijft is het verstanding het overstortventiel (prescor) te laten uitmonden in de riolering.

Let op vanaf het overstortventiel mag er met een vaste leidingaansluiting aan dat overstortventiel maar 1 - 90 graden bocht in die leiding zitten tussen het overstortventiel en de riolering.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan