Lichtschakelaar aansluiten - standaard 1-polige schakelaar van de gamma

Rdanjel

  • #1
Hoi,
Het is nog niet helemaal goed gegaan en ik heb daarom echt wat hulp nodig.

dit is de situatie
269498A8-691B-4CE1-BDD5-5CEA944E4BCC.png

ik wil graag deze lichtschakelaar aansluiten.
Rechts (blauw en bruin) komen vanuit het stroompunt en links (helaas ook bruin en blauw, zwart zat er niet) gaan naar de lamp.
Ik heb een standaard 1-polige schakelaar van de gamma. Hoe sluit ik deze aan op de juiste manier? Ik heb wel wat gegoogled en wat gevonden over een 2-polige schakelaar. Maar ben benieuwd of het zo ook gewoon kan?

Alvast bedankt.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Wat zat hier, een wandcontactdoos of niets?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Beide blauwe draden niet op de schakelaar aansluiten, maar met een lasklem met elkaar verbinden net zoals de groen/gele draad.

Beide bruine draden op de schakelaar aansluiten, waarschijnlijk op de tegenover elkaar liggende contacten.
 

Rdanjel

  • #4
Hier zat eerder ook al een lichtschakelaar.
Ik had eerder ook de 2 blauwe bij elkaar gezet en de bruine in de schakelaar maar toch ging er toen iets niet goed. Maar heb nu de draden nagekeken en zal het opnieuw proberen. Dank je wel
 

Rdanjel

  • #5
Het werkt allemaal nu, dank je wel
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu