Kan een CV (Quinta Pro) bevriezen?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Onlangs heb ik een sportzaaltje gekocht. Het is een pand uit 1970, waarbij een tweetal cascade Quinta Pro 45's in het koudste gedeelte van het pand staan, namelijk in een slecht geïsoleerde buitenruimte.

Nu is het gebouw een groot thermisch lek met een inhoud van bijna 2.000 m3. Het gasverbruik is dus enorm als je ervoor kiest om een continu een redelijke temperatuur te behouden. Bovendien is er slechts 4 avonden in de week 2 uur bezetting. De afgelopen maanden zette ik de CV op 5 graden, en dan tijdens het sporten op aan zodat er stralingswarmte was. Tijdens het sporten word je bovendien ook zelf snel warm.

Maar voor stevige vorst zoek ik wat advies. Ik zoek een balans tussen verbruik en niet bevriezen. Volgens mij heeft de Quinta Pro 45 een bevriezingsbeveiliging, lees ik dat goed? Het water in de leidingen en radiatoren wordt continu rondgepompt. Kan ik bevriezing bij dagen met vorst voorkomen door enkele keren per dag de CV een tijdje te laten draaien? Hoe vaak en hoe lang zal dan voldoende zijn om bevriezing te voorkomen?

Bedankt!
 
Een quinta kan bevriezen er zit geen beveiliging in.

Gezien je een cascade hebt heb je ook een buitenvoeler?

Dan zou je via de parameters een beveiliging kunnen instellen die ervoor zorgt dat de ketel gaat circuleren als de temperatuur lager komt dan een ingestelde waarde.
Je loopt echter wel het gevaar dat er toch delen bevriezen doordat deze slecht circuleren.

Je kan beter ergens in het koudste deel een thermostaat ophangen die de ketels stuurt om die ruimte op 5 graden te houden.
 
Ik weet niet of er een buitenvoeler op zit. Het is een door Feenstra geinstalleerd systeem, met het nodige installatiewerk op de rekening, maar dat is 2 jaar geleden gebeurd. Hoe kan ik zien of er een buitenvoeler op zit? Ik neem aan dat dat bedraad is? dan kan ik volgen vanaf de ketel.

Van de vorstbeveiliging (van de CV dan, niet van het circuit) vond ik in 1 van de handleidingen online (artikel 9.6.1.), maar wellicht lees ik het niet goed:

Technische%20Informatie/NOT-121803-01_Quinta_Pro_Installatie_servicehandleiding.pdf (niet meer vindbaar)
 
Kom op zeg :mrgreen:

De Pro heeft echt wel een vorstbeveiliging.
Deze houd echter alleen de ketel vorstvrij.

Bij een continu draaiende pomp zal het niet snel gebeuren dat er iets bevriest.
Bij 4 graden water temp. stookt de ketel automatisch.

Wilt u het gehele circuit vorstvrij houden, dan de thermostaat op 10 graden laten staan. En anders idd een externe thermostaat op bijv een leiding monteren.

De ketel zelf bevriest pertinent niet! Of je moet de stekker uit trekken.

Calenta :cool:
 
@ the headhunter,

Dankjewel! Wat een crediet. Hebben we tegelijk een antwoord toegevoegd. :mrgreen:

Calenta :cool:
 
Om enige extra maatregel te nemen is geen overbodige luxe, een ketel kan door een storing wel bevriezen.
Aangezien het een ruimte is waarvan je mag verwachten het niet bewoond is kan het ontdekken van een storing wel eens te laat zijn.

Een kleine ketelruimte kun je voorzien van isolatie en te veel aan tocht en kieren beperken of de ruimte voorzien vaan een elektrisch element ter voorkomen van bevriezing.
 
Maar je zit natuurlijk ook met het risicodat de waterleidingen in het pand kunnen bevriezen. ik zou daarom een minimumtemperatuur van een graad of 7 aanhouden. Het is ook niet echt bevorderlijk voor het pand als de temperatuur er heel erg laag wordt.
 
Ik zou een vorstbeveiling als elektrisch kacheltje installeren, word ook vaak toegepast in meterkasten die uitpandig zijn.
 
Bedankt voor de reacties. Al met al redt het cv-systeem het aardig. De ruimte waar de CV-ketels staan blijkt toch niet superkoud te worden en de vorststand houdt het gebouw op 6 graden. Overigens verbruikt de hele opstelling nu 20 m3 per dag enkel om die 6 graden te houden. Het betreft een oude voetbalkantine met allerlei kleedruimtes die verwarmd worden door vuistdikke buizen. Niet heel efficiënt dus, vandaar dat ik op zoek ben naar een andere manier van verwarmen, zie mijn nieuwe topic 'Is een indirect gestookte heater wat?'. Wellicht hebben jullie daar ook nog ideeën over!
 
De vorst beveiliging (thermostaat op 10 graden zetten. 6 graden is te weinig. als er ergens in het gebouw een koue tochtstroom langs een leidingdeel loopt kan deze als nog bevriezen.
 
Bedankt voor de tip. Gezien de circulatiepomp die ook draait en de vorstbeveiliging op de Quinta Pro zelf kies ik voor 6 graden. Nu is het al minimaal 20 m3 per dag (gisteren zelfs 40) en ik moet de stookkosten een beetje in de hand houden. Overigens zijn alle leidingen vuistdik, ik vermoed 1,5 of 2 duims. Dat bevriest natuurlijk ook niet zo snel.
 