Indeling stoppenkast: in orde?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi allemaal,

Ik heb een stoppenkast die er momenteel als volgt uitziet:

Zie deze afbeelding helaas offline

vraag 1: is dit wettelijk gezien allemaal in orde?

vraag 2: zijn er mogelijkheden voor uitbreiding?

Alvast bedankt,

Wouter
 
Waar dient deze kast voor?
Wat zit er op de eindgroepen aangesloten.
Die blokken met 40A tekst zijn dat hoofdschakelaars of aardleekautomaten?

Probeer wat meer info te geven, woonhuis, bedrijfspand.....enz

Groeten,
Eric
 
Blokken van 40 A zijn steeds drie-fasenaardlekschakelaars.

Achter de draaistoppen links, zitten aparte groepenkasten (per verdieping), achter de twee 16 A-schakelaars zit wat klein spul, achter de rechter 40A-schakelaar zit een electrische oven. 22 A-aansluiting is voor een brandmeldcentrale (is later bijgeplaatst).

Het gaat hier overigens over een studentenvereniging.
 
Beste Brunnipo,

Het door jou getoonde schema zit erg merkwaardig in elkaar met in totaal drie aardlekschakelaars achter elkaar...

Ik denk niet dat het mogelijk is zo'n gecompliceerde en waarschijnlijk verkeerde installatie via een site te bespreken, en al helemaal niet met de summiere gegevens van "drie 16 A groepen erbij". Het feit dat er niemand op je vraag gereageerd heeft, terwijl er hier toch echt wel vakmensen aan dit forum meedoen, duidt daar eigenlijk al op.

Ik raad je aan, haal ter plekke een vakman erbij, en laat die beoordelen wat wel en niet met deze installatie kan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan