Inbouwdoos bijplaatsen

Arrie

  • #1
Om extra wcd (inbouw) te kunnen plaatsen wil ik vanuit een bestaande inbouw wcd/schakelaar een extra lasdoos plaatsen (10 cm erboven om vandaar te kunnen lassen, dat is anders niet mogelijk.Nu zal die doos straks niet meer zichtbaar zijn tgv het stucwerk.Volgens een beschrijving van de bouwmarkt mag dit.Is dat zo? Vanuit een centraaldoos is niet mogelijk.
 

Pepjo

  • #2
Ik weet niet of het mag, maar het is niet wenselijk.

Je kan na het stucen je installatie niet meer wijzigen zonder de muur te beschadigen.

En degene die er na je komt te wonen weet natuurlijk helemaal niet dat er nog een verstopte lasdoos zit.
 

Gerrit

  • #3
Je moet elke lasdoos altijd kunnen bereiken. Het is dus niet toegestaan.
 

Janavg

  • #4
Waarom de bestaande doos niet vervangen voor een dieper exemplaar dan kun je achter de wcd lassen.

volgens mij mag dit.


jan
 

EdP

  • #5
Met een 50mm doos kan het (lassen achter de wcd).
 

Toon

  • #6
Waarom dan niet gelijk nog 2 dozen extra: 2 stuks voor de wcd's en 1 voor de schakelaar. Afdekken met een drievoudig afdekraam.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu