Inbouw spots 230V

SP3

  • #1
Goedenavond allemaal,
Het is al een aantal keer voorbij gekomen op het forum maar wil even zeker weten dat ik het goed doe.
Plan is 4 inbouw spots in de keuken (230V) in een verlaagd plafond.
Ik moet een stuk van de bestaande lamp aansluiting (punt A) naar de nieuwe plek onder het verlaagd plafond (B).

Ik dacht van A naar B met huishoud kabel in een flex buis. Buis eindigt in een lasdoos in het verlaagd plafond.
In de lasdoos dacht ik eigenlijk 2 lasklemmen met ieder 5 aansluitingen, bruin draad wat vanuit punt A komt + 4 draden eruit naar elke spot.
Zelfde voor de nul. Draden eruit weer via huishoudkabel + flex buis naar spot.

Is dat oke?

Bedankt alvast!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Nee, van A naar B met VD draad in buis. Plaats op de centraaldoos een kniedeksel.

En dan vanuit die lasdoos van B met vmvl of siliconen snoer door naar de spots.

Afhankelijk van de positionering kun je ook van spot naar spot naar spot.
 

SP3

  • #3
Dank voor je antwoord! Waarom VD draad ipv vmvl draad om van punt A naar B te komen?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Omdat dat traject onderdeel is van de vaste installatie en dus met stugge draad moet.
 

SP3

  • #5
Dank voor de info!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu