Ikea inductiekookplaat aansluiten

Peper

  • #1
Ik wil graag mijn ikea inductiekookplaat aansluiten situatie heb hier voor 2 groepen en 2 normale stopcontacten. De aansluiting op de kookplaat is als volgt zie foto .klopt mijn de komende wijze dat ik onder nummer 1 draad doe en onder nummer 2 ook 1 en dan onder de N 2 draden, onderdeel PE de aarde draden ?...
 

S.oldeerbout

Specialist Keukenapparatuur
  • #2
De installatie dient plaats te vinden door een bevoegd installateur.
Perilex?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Met 2 normale stekkers? Doe dat maar niet, als je er een van de twee uittrekt, staat er met een beetje pech spanning op een pen, via de koppeling van de blauwe draden.

Plaats een perilex met kookgroep. Dat is de enige veilige optie.
 

Alex1200

  • #4
Als jij bv een Smaklig inductieplaat hebt, heeft deze een aansluitvermogen van 7400Watt.

Ikea zegt dan 2 groepen 16 A of 1groep 32 A.

De groepenkast moet in jou geval een (gekoppelde) automaat hebben die uit 2 keer een fase en nul bestaat.

deze moet met een perilex WCD en stekker worden aangesloten op jou fornuis.

Met 2 stekkers in 2 "stopcontacten" werken mag niet.
Even voor de gedachte gang; hoe weet jij wat fase en nul is op de stekker dan wel in het stopcontact?? daarvoor is perilex uitgevonden : die kan er maar op 1 manier in.

Moraal van het verhaal; dit is een te lastige klus voor een "leek" mede omdat je de groepenkast ook nog moet wijzigen / draden trekken, correct aansluiten etc
 