Momenteel hebben wij 3 fasen electra met drie hoofdschakelaar gezekerd met 40 Ampere. In de verzegelde kast weten wij niet welke zekeringen zijn geplaatst, maar op de Eneco rekening staat 3x<35 Ampere.
Nu krijgen we een volgende situatie:
- Keuken 27 Kw
- Sauna 6 tot 9 Kw (kachel nog niet gekozen)
- Warmtepomp ca 5 Kw
- WCD en overige huiselijke aansluitingen (4 gezinsleden)
In totaal komt dit dus op 27+6+5+20 (geschat) = 58 Kw.
58 Kw / 220 V = 263 A x 0,6 gelijktijdigheidsfactor = 158 A / 3 groepen = 53 A per groep.
Dit betekent dat we 3x50 of zelfs 3x63,5 A hoofdzekeringen moeten laten plaatsen.
Nu hoorde ik ook dat dit vergelijkbaar is met (productie) bedrijven en dat we mogelijk een vastrecht gaan betalen van ca 800 Euro per jaar.
Klopt dit alles en/of kunnen we niet gewoon met 3x35 A toe?